오늘 블로그 포스팅의 주 내용은 [예스온 25B공법의 접착방법]에 대한 것입니다.
도로변 상업건축물, 용도는 내부인테리어를 하여 종교시설인 포교원으로 사용할 공간입니다.
기존 전기온돌판넬을 모두 뜯어내고 건식온수바닥난방을 설치하여 가스보일러로 난방을 할 예정입니다.
예스온 건식난방 A공법과 B공법이란?
BY 예스온 건식'방구들'온수온돌바닥난방시스템
예스온 건식난방은 비 접착식 A공법(25A/30A), 접착식 B공법(25B/30B)으로 구분 되며
비 접착식 A공법은 온수패널과 위 아연도금강판을 접착하지 않고 그대로 온수패널위에 강판을 얹고 강판과 강판사이에 테이프로 고정하는 방식이며
접착식 B공법은 온수패널과 온돌보드를 접착하는 방식을 말합니다.
중앙 홀 끝쪽부분은 부분적으로 바닥 그대로 두기로 하는데 이때는 온수패널의 유동을 막기위해
바닥과 온수패널을 접착하여 고정합니다.
동일 공간바닥에 부분 난방공사시는 끝쪽 온수패널은 바닥에 필히 고정작업(접착)을 하여야 함
BY 예스온
물론 각 출입구부분이나 바닥상태 그리고 온수패널을 원판(1200*600사이즈)을 사용하지 못하는 부분등에는 시공사 판단에 의해 부분적으로 바닥와 온수패널을 접착할수 있습니다.
25B 공법이란 두께25mm*가로1200mm*세로600mm사이즈의 고열전도성 알루미늄호일 부착의 고단열소재와 엑셀파이프 일체형 디자인의 고단열 온수패널을 위 두께6mm *가로1200mm*세로600mm 온돌보드를 접착하는 방식으로 접착제는 친환경 온돌난방용 본드와 폼본드를 사용하게 됩니다.
엠보싱 알루미늄 호일이 부착된 예스온 온수패널 윗면과 '방구들'온돌보드의 접착면은 매끈한 황토칼라부분이 위로 향하고 부직포가 붙어 있는 온돌보드 뒷면과 온수패널을 부착합니다.
①온수패널에 온돌보드 부착시는 온돌보드 가장자리는 필히 접착고정이 되어야 함
예스온
건식난방공사전 상담시 가장 많이 받는 질문중에 하나가 "꿀렁이거나 꺼지지 않나요?"
두번째가 "냉장고나 가구를 올려 놔도 문제 없나요?
예스온은 늘 강조합니다.
온수패널 소재와 강도,형태, 그리고 위 덮는자재와의 접촉율과 시공사의 업력과 시공노하우
건식난방 시공후 찌걱거림과 단(높이)차이,따뜻함 정도가 약하다면 아주 낭패를 볼수 있습니다.
본 현장의 경우도 5개사를 대비 견적받고 고민중에 예스온을 선택하셨다는데
소비자분 선택기준은 3가지였답니다.
첫째, 시공후 꿀렁임과 꺼짐 - 접착공법선택하여 시공제품 샘플로 확인
둘째, 난방코일(엑셀파이프) KS규격여부 - 내경12mm PE소재 확인
셋째, 공사비와 사후관리 - 견적대비,부산지역 공사사례(부산지하철 1~2호선공사사례로확인)
②온수패널에 온돌보드 부착시(폼건으로 폼본드사용)는 온돌보드 가로1200방향 3회이상, 세로600방향에 5회이상 분사고정
BY 예스온
온수패널과 온돌보드를 제대로 접착한다면
온수패널과 온돌보드 접촉율 99%로 접착하는 예스온 건식난방 B공법은 꿀렁일 틈이 없습니다.
접착제 종류에 따라 경화시간이 다름으로 온수패널 위에 온돌보드 접착 ①과 ②사항을 준수하여 시공하시되 접착후 무거운 것으로 경화되기전 꾸 ~욱 눌려 놓아야 합니다.
폼본드를 사용시 10분이내에 경화됨으로 온돌보드와 온돌보드사이를 무거운것으로 눌려주면
높이차이가 발생되지 않을 뿐드러 시공후 단단한 견고성을 유지합니다.
그래도 높이차이가 미세하게 발생하였다면 1시간내 고무망치를 이용하여 온돌보드가 망가지지 않도록 적절한 강도로 두드려 주면 되고 온돌보드간 틈이 있거나 보드가 손상이 있을시 실리콘등을 사용하여 메움 작업을 해 주시면 좋습니다.
예스온 건식난방 B공법, 접착식은 시공노하우와 정성이 들어간
"대한민국 소비자 만족도 1위" 건식난방 입니다.
꿀렁이거나 꺼지지 않도록
찌걱거림의 소음이 나지 않도록
마루바닥재를 했을때 평탄하도록
단(높이)차이가 나지 않도록
접착하고, 눌려주고, 두드리고, 메우고>>>>>>>>>>>>>
수차례의 소소한 공정의 꼼꼼한 손길을 더 합니다.
공사당일동안 2분이 공사를 지켜보셨는데도 어떤 요구도 없는 두분의 일절 침묵과
몇차례나 제공되는 음료,커피,간식들은
저희 공사가 나무랄데가 없었다는 자화 자평입니다. ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
예스온 건식난방 B공법 접착방법 설명에 대한 이해가 부족하시다면 언제든지 연락주시기 바랍니다.
예스온 전국고객센터 1533-0492
예스온 건식 난방 공사 내용
◆ 건식난방 : 25B공법 (25T온수패널 +내경12A/외경16A PE-XL관 + 6T온돌보드(=시공두께 31mm) +5구난방 (분배기는 각방시스템으로 보일러 회사에서 설치예정)
◆현장특징 : 전기온돌판넬 철거후 타일 바닥위에 건식난방 설치하면서 중앙 홀부분 끝쪽에는 일부 공사제외
◆ 시공면적 : 36평
◆시공팀 : 예스온 본사 건식난방 전문시공 1팀/3인
◆시공장소 :
부산광역시 중구 대영
감사합니다.