1. 전동기 보호 장치 5개를 쓰시오. 단, 과부하 보호장치는 제외 [5점]
- 전동기용 배선용 차단기
- 전동기용 퓨즈
- 유도형계전기
- 열동계전기
- 정지형 계전기
2. 회로도 [7점]
-회로도 접점 :
전 주어진조건 잘못보고
1)
X1-a접점 2개 ,X1-b접점 1개
X2-a접점 1개 ,X2-b접점 2개
MC-a접점 2개, MC-b접점 1개 이렇게해븜...(틀렷어요 이건 확실히..)
2)MCCB - 배선용차단기
3) EOCR- 접지형과전류계전기라고 씀...
역할-과전류흐를시 전동기 보호위해 회로차단 이렇게 썻어요...
(2번 하나 맞은거 같은데 부분점수 있을까요??...)
3. ZH,ZM,ZL등등,, 기출문제 [13점]
(1) 2모선방식
(2) shr = 페란티효과 방지
(3~5) 다 틀렸어요...
(6) 극성이같을것
저항, 누설리액턴스 비가 같을 것
%임피던스강하가 같을것
권수비가같을 것
(부분점수 있을까요?? 1,2,6은 맞았으니까 줫으면 좋겠는데...)
4. 수용률 [5점]
45.45%
5. KVA 구하는 문제 [5점]
9.8*100*10/0.85^2=13564.01KVA
6. 과전류차단기와 차단기에 시험전류를 넣기전에 해야할 것 3가지 [5점]
-절연내력검사
-접지저항측정검사
-절연저항측정검사(몰라서 아무거나막썻어요...)
7. 접지의 목적 3가지 [5점]
-이상전압방지
-기기보호
-감전방지
8. 역률 과보상시 단점 3가지 [4점]
- 단자전압증가
- 전력손실 증가
- 전압강하상승
9. 등간격 [5점]
18.05m
10. 횡류 3가지와 일어나는 일 [6점]
- 무효횡류 : 역률을 변화시킨다
- 유효횡류 : 동기화력 발생
- 고조파 무효횡류 : 큰 전류로 인해 과열
(3가지가 일으키는 문제점으로 봤어요... 근데 이게 문제점 맞는지도 잘...얼핏 본거 같은데..)
11. V1 V2 V3 구하는 문제 [5점]
- 200*루트3
- 200
- 200
12. UPS 분리방식 3가지 [5점]
-bypass변압기
-절체스위치
-ass
(그냥 막썻음...)
13. 30mva, 변압기 권수비가 3300/1100 ip ct비는 5/500 is ct비는 5/2000 일때 차단기 정정값은? [6점]
2A(1.8몇 나왔던거 같은데 계산했을 때...)
14. 변압기의 1차측에 많은 개수의 탭을 설치하는 이유 [5점]
- 1차에 한번에 큰 전압을 걸면 2차에 문제가 발생할 수 있으므로 탭변환으로 서서히 전압을 변화시키기 위해서
(소설 썻어요.... 2차전압조정위해서라고 생각했는데 아닐꺼 같아서...)
15. 방폭설비란 무엇인가 [5점]
- 분진, 화재 위험이 있는 환경에서 설치할 때 이러한 환경에서 견딜 수 있게 설비하는것
(막 썼어요... 4가지만 외우고 있다가 이렇게 물을지 몰랏네요...)
16. 10,000[KVA], 역률0.8 에 콘덴서 2000[KVA] 를 설치했을 때, 변압기에 걸리는 부하용량[KVA]을 구하시오. [4점]
- 8944. 27 kva
17. 전선의 굵기[5점]
30.8*50*75/(1000*(5/1.1))=25.41mm^2 이렇게 했는데 맞다는 사람도 있고 아니라는 사람도 있고....
18. 고유저항이 1/58 도전율 97% 길이가 500m안에 전선의 단면적이 (35스키아) 20개 가로등이 있다
전압이 220V 전류가 4A일때 최종단에 걸리는 전압은 얼마인가? [5점]
저는 Vs – e(=35.6LI/1000A)이렇게 구했는데 그러니까 계산이 잘못됐는지 218.98V가 나오네요.... 틀린거 같아요...
6,7,8,10번 문제도 다른분들이랑 하나씩 약간 다른데 이런경우에 부분점수 줄까요???
줬으면 좋겠는데....
첫댓글 전기기사는 머리 좋아서 붙는사람보다.. 포기 안해서 합격하는사람이 대부분입니다. 포기하지마세요.. 지금 필요 없어서 나중에 딴다고 합리화 하면 분명 나중에 후회합니다. 기간내에 하시면 조만간 합격하실겁니다.
좋은 말 감사합니다.
마지막 18번문제는 님하고 똑같은 방식으로 풀었는데~반갑네요 ㅎㅎㅎ 합격을 기원해야죠 화이팅
저랑 답도 같이 나왔나요??ㅎㅎ 합격 하시길 바랍니다.
fvriu님, 17번문제의 1.1이 무엇의 여유율(보상율?)이었는지 혹시 기억나시나요?
전압강하계수라고 되있었어요 그래서 저는 1.1*e=5V라고 해서 풀어서 25.41mm 나왓어요...
1.1을 5에 곱하냐 나누냐가 이문제의 골칫거리네요~
해석하기 나름인데~(국어나 한문셤도 아니고~)
대다수가 그냥 무시하고 했던거 같더라구요.... 틀렸다고 봐야 될꺼 같아요...