● 질의응답(공용) 간이 수변전 설비 정전, 복전 문의 드립니다.
익명 추천 0 조회 814 13.06.10 20:59 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.06.11 07:53

    첫댓글 쉽게 말씀 드리면 정전시에는 제일 말단(끝) 부분부터 전원을 차단하고 마지막으로 제일 앞 단의 전원을 차단하여 정전을 시키면 됩니다.
    정전이 되면 발전기가 동작을 하게 되고, ATS가 투입되어 비상 전원을 투입할 수 있게 됩니다.
    만약 비상전원을 동작 시키지 않으시려면 해당 스위치를 조작하시면 됩니다만...
    정전시 비상전원이 제대로 동작하는지 여부를 확인하는 것이 좋습니다.
    복전을 할 경우에는 반대로 전원측 부터 전원을 투입하며, 단계별로 하나하나 확인하면서 전원을 투입하면 됩니다.

  • 작성자 13.06.11 10:09

    우선 제가 알고 있는데로 말씀드릴께요. 여기는 지금 모두 자동으로 세팅 해놨습니다. 정전시 자동으로 비상발전기까지 가동되고 복전되면 알아서 발전기가 꺼지고 정상적으로 복구되는 걸로 알고 있습니다. 말그대로 손댈것 없는 걸로 알고 있는데요.

    정전시 수동으로 할 경우는
    제일 먼저 비상발전기 먼저 가동하고 다음 각 판넬 동력, 전열 등 ATS레버를 발전쪽으로 돌리면 되지 않나요???
    ATS 레버 옆에 "수동 - 자동" 레버도 있는데 이것도 수동으로 같이 돌려야 하나요?? 아니면 ATS만 발전쪽으로 돌리고 수동/자동 레버는 원래 자동으로 놓여져 있는데 그냥 그대로 놔둬도 되는지요.

  • 작성자 13.06.11 10:12

    복전시에는 반대로 부하 즉 각 ATS 판넬 발전쪽에서 한전 쪽 돌리고 그 다음 비상발전기는 그냥 끄면 되는가요???
    수동으로 기동 시 복전 됐는지 여부는 어떻게 알수 있나요?

  • 13.06.11 11:08

    질문을 잘 못 이해한 것 같네요. 정전시와 복전시 수동 조작 방법이라면...
    정전시 우선 비상발전기를 가동하시고 전압이 안정화되면 발전기의 차단기를 투입한 다음 ATS 를 수동으로 발전기측으로 동작을 시키면 됩니다. 다음엔 부하 차단기를 차례로 투입하시면 됩니다.
    복전시에는 기본적인 회로는 정상으로 전원을 투입하고, ATS를 상용전원 측으로 조작한 후 발전기를 정지시키면 됩니다.
    ATS 도 여러 종류가 생산되고 있어 상세한 것은 사용하는 모델의 설명서를 읽어보시는 것이 좋으며, 모든 기기의 자료를 입수하여 잘 읽어보시는 것이 필요합니다.
    *** 무엇보다 중요한 것은 계통도를 잘 파악하시는 것이 중요합니다.

  • 13.06.11 11:11

    전원이 복전 되었는지 여부는 상용전원의 전압계 또는 램프로 확인을 하시면 됩니다.
    다시 말씀 드리지만, 수배전반에 사용되는 모든 자료와 발전기 관련 자료를 입수하여 사용설명서를 숙지하시는 것이 최우선임을 잊지 마시기 바랍니다.

  • 작성자 13.06.12 20:59

    네 감사합니다. 많은 도움되었습니다.