● 질의응답(공용) 전등 전선 굵기 좀 알려주세요 급합니다
나정민 추천 0 조회 655 13.07.04 18:04 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.07.04 22:28

    첫댓글 conduit pipe 배관에 cv 입선시 허용전류표 올려드릴께요 참고하세요. 그리고 전선의 포설 거리에 대한 전압강하 식은
    단상 3선식 혹은 3상4선식에서 다음 식과 같이 적용됩니다. [ e = 17.8 * L * I / 1000 * A ].... e(전압강하(v)), L(거리(m)), I(전류(A)), A(단면적(mm²)ㅡㅡ상기 표와 공식에 적용하여 계산하시면 외곽공사에 필요한 케이블 SQ를 뽑아낼 수 있습니다.

  • 13.07.04 22:22

    추가로 케이블 단면적표도 올려드릴께요

  • 작성자 13.07.05 09:14

    답글 감사합니다 ... 그럼 16sq도 가능한지요 계산이 힘들어서요

  • 13.07.05 23:11

    네 충분합니다. 실제 시공도 그렇게 했습니다. HID LAMP 특성상 구동시 고전압 대전류가 발생하여 램프의 안정적 발광점에 이르기 까지 다소 높은 전류가 케이블에 흐르지만 이런 특성을 보정하고도 남는 케이블 선정입니다.

  • 13.08.17 09:34

    hq램프 와트만 계산하면은 220v 이면 22a 나옵니다. 단상 2선식으로 거리 계산하면은 a= 35.6*676*22/1000*(220*0.02)= 120단면적이 나오네요. 그러면 전류용량이 장난아니게 커네요. ㅡㅡ 전압강하를 0.02로 잡으니깐 단면적이 커지네요. 도대체 그냥 와트수에서 전류용량을 구하는지 아니면 헤갈리네요