안녕하세요 오랜만에 글을 올립니다
다름이 아니고 현장 조건이요
메탈등을 사용하여 1개소당 400W 2개로 구성되며 총 6개소입니다
거리는 79m ->97m ->120m ->120m -> 110m ->150m 입니다
단상 220V 사용시 전선에 굵기를 알려주시기 바랍니다
감리는 50sq를 사용하라구 하는데요 현재 옥외 배관공사를 16sq 맞게 시공하였는데여 16SQ 문제가 되는지요
다시 정리하면여
79m(400w2개) ->97m(400w2개) ->120m(400w2개) ->120m(400w2개) -> 110m(400w2개) ->150m(400w2개) 입니다
단상 220V 입니다
답글 부탁합니다 이론적으로 풀어주면 더 좋구요
첫댓글 conduit pipe 배관에 cv 입선시 허용전류표 올려드릴께요 참고하세요. 그리고 전선의 포설 거리에 대한 전압강하 식은
단상 3선식 혹은 3상4선식에서 다음 식과 같이 적용됩니다. [ e = 17.8 * L * I / 1000 * A ].... e(전압강하(v)), L(거리(m)), I(전류(A)), A(단면적(mm²)ㅡㅡ상기 표와 공식에 적용하여 계산하시면 외곽공사에 필요한 케이블 SQ를 뽑아낼 수 있습니다.
추가로 케이블 단면적표도 올려드릴께요
답글 감사합니다 ... 그럼 16sq도 가능한지요 계산이 힘들어서요
네 충분합니다. 실제 시공도 그렇게 했습니다. HID LAMP 특성상 구동시 고전압 대전류가 발생하여 램프의 안정적 발광점에 이르기 까지 다소 높은 전류가 케이블에 흐르지만 이런 특성을 보정하고도 남는 케이블 선정입니다.
hq램프 와트만 계산하면은 220v 이면 22a 나옵니다. 단상 2선식으로 거리 계산하면은 a= 35.6*676*22/1000*(220*0.02)= 120단면적이 나오네요. 그러면 전류용량이 장난아니게 커네요. ㅡㅡ 전압강하를 0.02로 잡으니깐 단면적이 커지네요. 도대체 그냥 와트수에서 전류용량을 구하는지 아니면 헤갈리네요