Ⅰ. 머리말 |
밸브(valve : 栓, 弁)는 유체의 유량조절 및 흐름의 단속을 제어하기 위하여, 배관도중이나 기기 및 장치등에 설치하는 것으로서, 유로(流路)를 개폐할 수 있는 가동기구(可動機構)를 갖는 기기를 말한다. 주요 구성 부분은 기본적으로 밸브 몸통(valve body), 밸브 시트(valve seat) 및 디스크(disk)로 이루어지며, 밸브에 의한 유로의 개폐는 디스크의 회전 또는 상하작용에 의해 이루어진다. |
Ⅱ. 수동 밸브 |
1. 글로브 밸브(Globe Valve) |
[그림1] 글로브 밸브
글로브 밸브는 그림1에 나타낸 바와 같이 유체 통로 주위를 감싸고 있는 환상링(annular ring) 또는 시트로부터 원판 디스크(circular disk)를 강제적으로 이동시켜서 유량을 조절한다. 이 때 밸브의 이동방향은 밸브의 통로를 통과하는 유체의 흐름방향과 평행하며, 밸브가 설치되어 있는 배관축과는 수직으로 작동한다. 또한 이 밸브는 주로 소구경배관에 많이 사용되지만 직경 300mm까지 사용할 수 있으며, 유량조절이 필요한 곳에 교축하기 위해 사용된다. |
2. 게이트 밸브(Gate valve) |
[그림2] 게이트 밸브
게이트 밸브는 슬루스 밸브(sluice valve)라고도 하며, 그림2와 같이 시트에 부착되어 있는 원형의 디스크에 의해 흐름을 조절하는 것으로, 밸브내의 직선 유체통로는 배관 내경보다 약간 크다. |
3. 플러그 밸브(Plug valve) |
플러그 밸브는 수동형의 유량조절 장치이다. |
[그림3] 플럭 밸브
이 밸브는 90。회전에 의해 완전 개폐를 하며, 밸브의 용량은 오리피스 면적과 밸브가 설치된 배관 면적비에 좌우되며, 오리피스는 배관 치수보다 훨씬 작다. 또한 윤활용 플러그 밸브는 가스배관에 주로 사용된다. |
4. 볼 밸브(Ball valves) |
볼 밸브는 최근 밸브 시트 및 볼재질의 개발에 따라 급속히 발달된 것으로 두 개의 원형 실(seal) 또는 시트 사이에 있는 여러 종류의 배출구(port) 크기의 정밀한 볼을 내장한 밸브이다.(그림4) |
[그림4] 볼 밸브
이 밸브는 핸들을 90。 회전시키면 볼이 회전하여 완전 개폐가 가능하다. 그리고 교축과 제어 또는 밸런싱을 위한 볼 밸브는 판형 볼 및 핸들 정지점을 갖는 축소형 배출구(reducing port)로 되어 있다. |
5. 버터플라이 밸브(Butterfly valves) |
버터플라이 밸브는 밸브 몸통내의 중심축에 원판형태의 디스크를 설치하여 밸브대(valve stem)를 회전시키는데 따라 디스크가 개폐하는 구조로, 디스크가 유체내에서 단순히 회전할 뿐이므로 유량조정의 특성은 좋으나 유체누설의 방지가 어려워 다른 밸브에 비하여 사용범위가 한정되어 있다.(그림5) |
[그림5] 버터플라이 밸브
버터플라이 밸브의 몸통은 웨이퍼 형(wafer style : 배관의 인장응력전달과 웨이퍼형 몸통을 압착시키기 위한 볼트로 두 개의 플랜지 사이를 체결한 것)과 돌출형(lugged style : 돌출부분의 절단이 가능한 웨이퍼형 몸통에 암나사 구멍이 있는 것)이 있다. 그리고 밸브대가 디스크의 회전축이 되고, 이것은 밸브 몸통의 중심인 유로(流路)에 수직방향이다. 완전 열림에서 완전밀폐로의 전환은 단지 밸브디스크를 90。 회전시키면 된다. |
6. 핀치 밸브 |
핀치밸브의 몸통은 재킷핀치(jacket pinch)와 많은 산업체에서 슬러리 제어에 사용하는 손더스형 몸통(saunders-type bodies)등 두가지 형태가 사용된다. 배출구 열림 상태에서의 유량조절은 핀치 밸브의 재킷에 신축이음관을 압착시켜 밀어 넣음으로써 축소가 가능하다. 손더스형 몸통은 액튜에이터(actuator)를 수동적으로 또는 자동적으로 다이아프램을 누름으로써 위어(weir) 형태로 배출시키는 것이다. 또한 이 밸브의 적용은 HVAC로 제한된다. |
Ⅲ. 자동 밸브(Automatic valves) |
자동밸브는 보통 유체의 흐름을 제어하는 장치 또는 자동제어기기와 결합하여 작동하는 조절용 밸브로 간주되며, 조절용 밸브는 다음과 같이 분류할 수 있다. |
① 액튜에이터형(actuator types) |
1. 액튜에이터(Actuators) |
밸브 액튜에이터란 전기 또는 공압신호와 같은 조절기기의 출력을 회전 또는 직선 운동으로 바꾸어 주는 장치이다. 즉, 액튜에이터는 최종 제어 요소(이 경우 자동밸브)가 작동하도록 제어 변수를 바꾸어 주는 장치이다. |
액튜에이터의 크기는 소형 솔레노이드 또는 시계 모터, 정구공보다 작은 자동동작의 방열기형, 대형 공공기식 액튜에이터까지 있다. |
(2) 형식(types) |
자동밸브에 사용되는 액튜에이터의 가장 일반적인 형태로는 솔레노이드, 열동식 방열기, 공기압, 전기모터, 전자 그리고 유압으로 작동하는 것을 들 수 있다. |
(3) 가능출력{Output (force) Capabities} |
상업용 HVAC 및 주택용의 제어를 위한 가장 작은 형태의 액튜에이터는 단지 아주 작은 출력만으로도 가능하지만, 보다 큰 공기식 또는 유압식 액튜에이터는 큰 힘 또는 추력을 낼 수 있는 구조이다. |
[그림6] 공기식 액튜에이터와 위치조정기를 가진 2방향, 정동작 조절밸브
다이아프램에 가해지는 공기압력이 증가하게 되면 밸브대가 하향으로 작용하여 정동작 밸브를 닫고 있는 스프링의 힘을 이겨내게 된다. 스프링은 밸브를 개폐하는데 필요한 공기압력변화를 나타내는 것으로서, 밸브에 따라서는 스프링의 특성을 조정할 수 있는 것도 있으며, 그렇지 않으면 스프링의 특성은 고정된다. 상업용 조절용 밸브의 스프링은 보통 ±10%의 허용오차를 갖는다. |
2. 전기식 액튜에이터(Electric Actuators) |
전기식 액튜에이터는 그림7과 같이 보통 캠(cam) 또는 래크와 피니언(rack and pinion) 치차로 결합되어 밸브대에 연결된 기어장치 및 출력축과 연결된 복권 전동기로 구성된다. 밸브를 기동하는 경우, 모터축은 160。회전을 한다. |
[그림7] 전기식 액튜에이터를 가진 2방향 조절밸브
3. 전기유압식 액튜에이터(Electrohydraulic Actuators) |
전기유압식 액튜에이터는 전기 및 공압 액튜에이터의 특성을 결합한 것으로서, 이 액튜에이터는 유압용 유체가 들어있는 밀폐 하우징, 펌프 및 계측 또는 제어(피스톤이나 피스톤/다이아프램을 통한 압력제어) 장치로 구성되어 있다. |
[그림8] 전기식 솔레노이드 밸브
4. 열동식 방열기(Thermostatic Radiator) |
열동식 방열기 밸브는 외부의 에너지원이 필요없는 자력구동식이다. 이 밸브는 방열기, 콘벡터 또는 베이스보드 히터를 통한 온수 또는 수증기 유량을 조정하여 실내온도를 제어하는데 사용된다. 이 열동식 방열기 밸브는 그림9에 나타낸 바와 같이 원격 센서 또는 감지기 일체형 및 원격 및 적산조정기를 이용하여 다양한 요구장소에 설치할 수 있다. |
[그림9] 열동식 밸브
5. 단좌 및 복좌 2방향 밸브(two-Way Valves) |
2방향 자동밸브에서 유체는 유입구(inlet opening)로 들어가서 100%의 유량 또는 소정의 유량으로 배출구(outlet port)로 나간다. 이때의 유량변화는 밸브 시트뿐만 아니라 디스크와 밸브대의 위치에 따라 좌우된다. |
[그림10] 2방밸브 방향
6. 3방향 밸브(Three-Way Valve) |
3방향 혼합밸브는 2개의 입구와 하나의 출구 및 두 개의 시트사이에서 작동하는 양면 디스크로 이루어져 있으며, 이 밸브는 입구부로 유입되어 공통출구로 유출되는 두 유체를 적절히 혼합하는데 사용된다. 이때의 혼합비는 밸브대 및 디스크의 위치에 따라 좌우된다. |
[그림11] 3방향 제어의 적용
7. 특수 목적의 밸브 |
특수한 경우에 사용하는 특수목적 밸브에는 보일러 회로의 가열 영역에서 순환수의 분리 및 혼합에 사용하는 4방향 밸브가 있으며, 다른 하나의 4방향 밸브는 열펌프(heat pump) 장치에서 증발기와 응축기의 기능을 바꾸어 주므로서 냉·난방을 전환하는데 사용한다. 한편, 보일러의 급수탱크와 저탕조의 액면을 일정한 수위로 유지하기 위하여 사용하는 특수목적 밸브에는 플로트 밸브(float valve)가 있다.(그림12) |
[그림12] 보일러의 플로트밸브 적용 예
8. 버터플라이 밸브(Butterfly Valves) |
표준 3방향 혼합밸브 또는 바이패스 밸브를 설치 제약조건(설치공간 또는 치수 제한)상 사용할 수 없는 경우에는 그림13과 같은 버터플라이 밸브 2개를 3방향 혼합 또는 3방향 바이패스 밸브로서 작동시키기 위하여 배관 티(Tee)나 교차배관에 설치하여 사용한다. 버터플라이 밸브의 유량 특성은 표준 시트 및 디스크 형태의 밸브와는 다르므로 그들의 유량특성을 충분히 충족시킬 수 있는 곳에만 사용해야 한다. |
[그림13] 버터플라이 밸브
9. 제어 밸브의 유량 특성(control valve flow characteristics) |
일반적으로 제어밸브의 유량제어는 각종 형상의 플러그가 부착된 밸브대를 움직이는 액튜에이터로 한다. 이 때의 유량특성은 플러그의 형상에 따라 다음과 같이 3가지로 분류할 수 있다.(그림14) |
[그림14] 제어밸브 유량특성
(1) 퀵 오프닝 특성(quick opening) : 밸브가 완전히 닫힌 상태에서 밸브를 열어갈 때 밸브대의 이동 거리가 짧아도 상당량의 유량을 통과시키는 특성을 가지며, 밸브대의 이동거리에 대한 유량 증가 비율은 비선형적으로 감소한다. 이 특성은 2위치 제어 또는 ON/OFF 제어밸브에 사용된다. |
[그림15] 같은 밸브 개도율에 있어서의 방열, 유량 특성
[그림16] 선형 유량특성의 허용곡선 [그림17] 등비율 유량특성의 허용곡선
10. 제어 밸브의 치수(Control Valve Sizing) |
밸브는 배관 시스템내에서 유체 저항을 일으키며, 이 때의 배관계내의 압력강하는 다음 식으로 표현할 수 있다. |
11. 제어밸브의 응용 |
자동제어밸브는 각종 변화량을 조절하는데 사용된다. 가장 일반적인 예로서 온도, 습도, 유량 및 압력을 들 수 있다. 그러나 밸브는 단지 유량 또는 압력을 조절하는 경우에만 사용할 수 있다. 유량을 조절할 때는 압력강하가 일어나는 것은 당연하며, 또한 압력을 조절한다는 것은 최대 유량을 의미하므로, 제어밸브를 선정할 때 이들 두 요소를 고려해야만 한다. |
(1) 특정한 용도에 증기를 사용하는 경우 압력이 너무 높으면 가압밸브(pressure-reducing valve, PRV)를 사용하여 감압시켜야 한다. 이 경우 글로브 타입 밸브를 사용하는데, 그 이유는 순차적인 제어를 요구하기 때문이다. 밸브는 내부적 또는 외부적으로 조정(pilot)되며, 보통은 부하가 변할 수 있기 때문에 보다 정확한 제어를 위해서는 순차적으로 개방되도록 조정된 2개 이상의 밸브를 병렬로 사용하는 것이 바람직하다. |
참고문헌 |
● ASHRAE HANDBOOK (1992) |
첫댓글 유용한 자료 감사 합니다~