세대 안방에 무드등이 두개있습니다
무드등램프가 기존에 백열전구(60w)촛불모양입니다
이램프를 led(8w)램프로 교체하니 점등은 잘되는데 점멸시 완전전멸이 안돼고 희미하게 불이 들어옵니다
그리고 스위치는 전자식 멀티스위치입니다,리모콘달린거여 안방전등1번스위치고 무드등이 2번스위치입니다
타이머기는도 있고여~
왜이런증상이 나타날가여?
제작은 지식으론 램프쪽으로 하트상이갔고 스위치쪽으로 n상이 가서 이런현상이 나는게 아닌가 막연히 생각해봅니다
아시는분 답변부탁드립니다
첫댓글 질문자가 생각하듯이 상과 중성선이 바뀌는 경우도 가능하지요. 그런 것 같을 때는 일단 콘센트 부하의 경우에는 방향을 바꾸어 꽂아 보시면 될 듯하지요.
대부분은 sy4690님의 답변과 같은 이유일 것입니다.
이런 경우에는 적절한 콘덴서를 병렬로 삽입하면 해소가 되는데, 콘덴서 용량 계산 법은 저도 잘 모릅니다.
실험적으로 여러용량을 순차적으로 삽입하여 해결하시는 것이 좋을 듯 합니다.
보다 정확한 정보를 얻으려면 led 등 업체에 자문을 구하시는 것이 좋을 것 같습니다.