● 질의응답(공용) 차단기 용량별 전선굵기
동해물과 추천 1 조회 681 13.11.06 12:48 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.11.07 09:18

    첫댓글 질문이 좀 부적절한 것 같군요.
    전선의 허용전류는 설치방법에 따라 달라집니다.
    또한 전선의 굵기는 부하의 종류에 따라 선정 방법이 달라집니다.
    분전반 또는 MCC 의 전원으로 공급되는 경우에는 선정 방법이 달라지지요.
    관련 규정을 잘 연구하셔서 적용하셔야 합니다.

    기본적으로는 전선의 허용전류가 MCCB 의 차단전류값보다 커야하지만, 전동기반 처럼 별도의 과부하 보호장치를 갖고 있는 경우에는 작게 적용하는 경우도 있으니 참조하시기 바랍니다.

  • 작성자 13.11.07 10:37

    감사합니다~~