용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정방법 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정 (단상2선식과 3상4선식) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
한전규정에 따른 용량과 허용전류와 전선굵기와 차단기선정방법 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
참고사항 |
|
|
|
|
|
|
|
|
① 단상P1=V*I*역률(kW)에서 I(부하전류)=P1/V*역률(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
삼상4선식 P3=루트3*V*I*역률(kW)에서 I(부하전류)=P3/누트3*V*역률 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
부하전류는 단상220V는 1kW당 4.5A로 계산할것. |
|
|
|
|
|
삼상4선식380/220V는 1kW당 1.5A로 계산할것. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
② 메인차단기(정격전류)용량은 단상220V는 1kW당 6A로 계산됨. |
|
|
|
삼상380/220V는 1kW당 2A로 계산됨. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
③ 분기차단기(정격전류)용량은 단상에서는 1kW당 5A로 계산할것. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
예시1) 단상 220V의 용량이 10킬로라고 가정하면 10kW*5A=50A |
|
|
|
차단기는 50A를 선정한다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
예시2) 3상동력 380V의 용량이 10킬로라고 가정하면 10kW*1.7A=10.7 |
|
|
|
차단기는 15또는 20A를 선정한다.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
④ 단상용량(kW)*3=3상4선식용량(kW) |
|
|
|
|
|
|
단상2선식220V이고 계약전력 24kW이상은 CT계량기 설치함. |
|
|
|
삼상4선식380/220V이고 계약전력 72kW이상은 CT계량기 설치함. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
계약 |
전선 |
계약 |
전선 |
부 |
NFB/ |
CV케이블(가공용) |
|
전력 |
굵기 |
전력 |
굵기 |
하 |
ELB |
허용전류A |
|
(kw) |
|
(kW) |
|
의 |
정격 |
|
|
|
|
|
|
최대 |
전류 |
|
|
단상 |
|
삼상 |
|
전류 |
용량 |
전선 |
2C |
4C |
|
220V |
|
380V |
|
|
|
굵기 |
|
2kW |
2.5SQ |
7kW |
2.5SQ |
12A |
15A |
2.5SQ |
36A |
32A |
|
3kW |
2.5SQ |
9kW |
2.5SQ |
16A |
20A |
4SQ |
49A |
42A |
|
5kW |
4SQ |
14kW |
4SQ |
24A |
30A |
6SQ |
63A |
54A |
|
6kW |
6SQ |
18kW |
6SQ |
32A |
40A |
10SQ |
86A |
75A |
|
7kW |
6SQ |
23kW |
10SQ |
40A |
50A |
16SQ |
115A |
100A |
|
9kW |
10SQ |
28kW |
16SQ |
48A |
60A |
25SQ |
149A |
127A |
|
11kW |
10SQ |
35kW |
16SQ |
60A |
75A |
35SQ |
158A |
158A |
|
14kW |
16SQ |
47kW |
25SQ |
80A |
100A |
50SQ |
225A |
192A |
|
19kW |
25SQ |
59kW |
35SQ |
100A |
125A |
70SQ |
289A |
246A |
|
24kW |
35SQ |
71kW |
50SQ |
120A |
150A |
95SQ |
352A |
298A |
|
29kW |
35SQ |
89kW |
70SQ |
140A |
175A |
120SQ |
410A |
346A |
|
31kW |
50SQ |
94kW |
70SQ |
160A |
200A |
150SQ |
473A |
399A |
|
35kW |
70SQ |
106kW |
70SQ |
180A |
225A |
185SQ |
542A |
456A |
|
39kW |
70SQ |
118kW |
95SQ |
200A |
250A |
240SQ |
641A |
538A |
|
49kW |
95SQ |
142kW |
120SQ |
240A |
300A |
300SQ |
741A |
621A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
착안점1) 전선굵기와 차단기용량은 허용전류 이내로 선정한다. |
|
|
|
|
2) 반드시 부하의 최대전류<차단기정격전류<전선의 허용전류, 이여야 한다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 참고)부하전류: 부하에 소비되는 전류 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
정격전류(차단기용량): 기기의 평상시 작동할 때 전류 |
|
|
|
|
허용전류: 전선에 흐를 수 있는 최대의 전류치 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▶ “부하, 정격, 허용전류”는 한 몸이며 항상 따라다닌다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
표사용법 예시1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 한전계약전력 단상220V, 19kw일 경우 차단기는 2P, 125A를 선정하고 오른쪽의 허용 전류표 |
2c항목에서16sq는 115이고 25sq는 149이므로 차단기용량보다 높은 35sq사용 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. 한전 계약전력 삼상380/220v, 59kw일 경우 4p, 125A를 선정하고 오른쪽의 허용전류표에서 |
4c항목에서 25sq는 127이고 35sq는 158이므로 차단기용량보다 높은 35sq 를사용. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
표사용법 예시2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3상4선식 18kw일 경우 메인차단기는 40A, 전선 굵기는 6sq란 의미입니다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
표사용법 예시3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
단상 7kw일 경우 메인차단기는 50A, 전선 굵기는 6sq란 의미입니다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▶ 위의 표에서 차단기(정격전류)용량*0.052=접지선 굵기가 됩니다. |
|
|
|
표사용법 예시) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
차단기 용량 50A에서 접지선의 굵기는 50*0.052=2.6(즉4sq) |
|
|
|
|
차단기 용량 100A에서 접지선의 굵기는 100*0.052=5.2(즉6sq) |
|
|
|
차단기 용량 225A에서 접지선의 굵기는 225*0.052=11.7(즉16sq)를 선택합니다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
주의사항1.) 전선의 종류나 공사의 방법 전압 강하,등 여러 조건에 따라 틀려질 수 있습니다. |
|
참고용으로 쓰세요. |
|
|
|
|
|
첫댓글 감사합니다.
감사드림니다
전기는 어려워 ㅠㅠ
좋은자료 고맙습니다