계기용 변압기 2차측 접지에
1.어떤 경우에는 제 2종접지를하고
(2종접지 목적도 어떤 경우에는 저,고전압 혼촉 방지이고 )
//수정
어떤경우는 지락사고 시 지락전류 억제 및 건전상 대지전위 상승 억제 -> 이 경우는 계기용 변압기(PT)가 아니라 그냥 변압기 중성점 접지라서 그런걸까요?//
2.어떤 경우에는 고압 특고압을 나눠서 3종 또는 특별 3종접지를 하는데 어떻게 구분하나요?(->이 경우는 변류기도 같이 엮어서 접지하도라구요..)
결선방식에 따라 달라지나요? 델타나 Y결선에 따라서요..?
첫댓글 내용1.
계기용 변성기는 계기용 변압기, 계기용 변류기를 의미합니다.
계기용변성기 2차측 접지는
고압 : 3종,
특고압 : 1종
내용2.
변압기 2차측의 경우 고저압 혼촉시 저압측 전위상승 억제를 위하여 2종 접지공사를 합니다.
* 변압기와 변성기를 구분하셔야 할듯 합니다.
감사합니다😃
덕분에 알고 갑니다