127.02V가 기본파의 실효값이 되어
상전압에 흐르는 3고조파의 실효값을 구하는 데
Vp = V1 + V3 에서 V3 = Vp - V1 로 되는데
벡터적으로 되기 때문에 제곱에 루트를 씌워서 계산을 해주는건가요? 필기 이론을 소홀히 해서 .. 좀 아리송합니다
(2)번도 왜형률 공식이 전고조파 실효값의 제곱근의 합 / 기본파의 실효값으로 알고 있는데
(1)번에서 루트를 씌워 3고조파의 실효값을 구했기 때문에 바로 대입을 해준건가요?


위의 문제 다들
기준용량 몇으로 잡으셨나요?
전 30으로 잡으니까 조금 엉뚱한 값이 나오는 거 같아서요..
기준용량을 편의상 100으로 잡은 것은 소수점 계산하기 쉽게 하려고 그런건가요?
다들 어떻게 기준을 잡으셨는지 궁금합니다~

논리 회로 문제입니다.
X4 = X1*X2 이고
반대로 파일럿 램프쪽 X3바 + X4 (X1*X2)로 되기 때문에
X4 의 교차점이 저기 꼽사리로 들어간건가요?

위에 문제는요
X라는 것이 작업면에서 ( 책상면 ) 광원의 까지의 높이인데
형광등 자체가 천장에 붙어있기 때문에
그냥 마지막 글에 " 책상면에서 천장까지의 높이는 3M 이다 " 이라는 것이
형광등이 천장에 붙어있어서 그 광원의 높이를 3M라고 보고 X에 3을 대입한 것인가요?
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
먼저, 한꺼번에 이처럼 여러개의 질문을 올려주시면 답변을 드리는데 어려움이 있습니다.
번거로우시더라도 한개씩 나눠서 질문해 주시기 바랍니다.
1. 맞습니다. 기본파와 고조파등을 계산할 때에는 모두 벡터적으로 계산을 해야 합니다.
2. 30MVA로 잡아도 똑같은 값이 나옵니다.
혹, 풀이 과정을 올려주시면 해당 풀이를 통해 잘못된 부분을 언급해 드리겠습니다.
3. 네..맞습니다. 그렇게 이해하셔야 합니다
4. 네..맞습니다.
만약, 조명이 천장에 붙어 있지 않을 경우, 천장에서 조명까지의 거리가 따로 주어져야 합니다.
아~ 감사합니다..
따로따로 올리도록 하겠습니다.. 글이 많아지지 않을까 우려했는데 죄송합니다