공원조명 공사중에있는 업체입니다.
LED경관조명(관급)을 설치하고 점등을 시키니 불은 켜지는데 RGB구현이 안되네요.....
관급업체와 원인을 찾는중인데 관급업체에서는 자신들의 통신방식이 RS485방식이라서
케이블 선택이 잘못된것 같다고하는데
(도면/내역엔 케이블이 VCTF 4C로 나와있어 그대로 시공)
컨트롤러에서 등기구까지 연결하는 케이블을 RS485방식엔 VCTF를 쓰면 안되는건가요??
첫댓글 제가 알기로는 펄스제어 하는곳에는 일반 케이블이 임피던스 매칭이 안되어 사용이 곤란한것으로 알고 있습니다고수님들의 조언 부탁합니다
RS485 통신이 가능한 차폐케이블을 사용 하여야 정상 동작 할 듯 합니다 그러나 RS485케이블의 통신거리는 100M 이내 입니다..
답변 감사합니다~~ ^^
첫댓글 제가 알기로는 펄스제어 하는곳에는 일반 케이블이 임피던스 매칭이 안되어 사용이 곤란한것으로 알고 있습니다
고수님들의 조언 부탁합니다
RS485 통신이 가능한 차폐케이블을 사용 하여야 정상 동작 할 듯 합니다 그러나 RS485케이블의 통신거리는 100M 이내 입니다..
답변 감사합니다~~ ^^