[필기] 다산교재 이론서 전기기기 변압기 효율 구하는 문제에서 손실이 역률과 무관한 이유를 알고 싶습니다.
필기3번째도전 추천 0 조회 1,666 12.12.08 22:35 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.12.10 11:09

    첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.

    전력공학 시간에 손실은 역률의 제곱에 반비례한다...란 말을 들으셨을 것입니다.

    그래서 이 부분을 왜 적용하지 않느냐..를 물으신 것 같은데,

    전력공학처럼, 송전선로...즉 선로가 긴 곳에서는 이것을 적용을 하지만,

    전기기기에서는 적용하지 않습니다.

    전기기기에서 효율 = 출력/(출력+철손+동손)으로 구하는데,

    출력 = VI cos 세타.. 이므로 역률과 직접적인 관련있고,

    철손 = 부하와 역률에 관계없이 정해진 손실이며,

    동손 = 오직 부하율에만 관계해서 구하기 때문에..

    전기기기 과목에서는 철손과 동손을 역률과 무관하게 보시기 바랍니다.