단락전류 선정시 변압기임피던스,선로임피던스를 알아야 되고
100/%Z*KVA/루트3*V
공식입니다.
예를 들어서 변압기 용량이 100KVA %Z=5%
이렇게 하면 그냥 대입하면 되는건가요?
그런데 3상변압기 3대인데 한대당 50KVA이고 %Z=3일경우
계산을 어떻게하죠?
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. 공식에 대입하는 변압기 용량은 3상 전체 용량입니다. 따라서 50 * 3 = 150이 전체 용량이 되며, 이 값을 적용해서 계산하시면 됩니다.
감사합니다.그러면 %z 는 3으로 계산을 하면 되는건가요?
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
공식에 대입하는 변압기 용량은 3상 전체 용량입니다.
따라서 50 * 3 = 150이 전체 용량이 되며, 이 값을 적용해서 계산하시면 됩니다.
감사합니다.
그러면 %z 는 3으로 계산을 하면 되는건가요?