저압 차단기 ACB의 후단에 결상계전기를 설치하여 한상의 결상이 차단기가 트립되도록 하고 싶습니다.
그런데 문제는 ACB의 후단에 걸리는 부하가 여러 종류입니다. Motor외 여러개의 부하가 있는데...
이 여러개의 부하 중 하나의 부하에 결상이 발생시 결상계전기의 감지하에 ACB를 트립 시키려 하는데
조언 부탁드립니다.
여러개의 부하중 하나의 부하에 결상 시, 결상계전기가 트립되지 않는다고 보는데요 이것이 옳은 것인지 아니면
제가 잘못 알고 있는지 잘 모르겠습니다.
이러한 내용에 대해 아시는 분은 지도 편달 부탁드립니다.
첫댓글 결상차단기 MMS로 교체하시면 용도에 맞겠는데요...LS에 문의 해보세요.
ACB 후단에 MCCB 가 여러개 있겠네요.
계통적으로 본다면 ACB 바로 후단은 정상이나, 아래의 MCCB 후단에 결상이 발생한 경우를 말씀하시는 듯 하네요.
이런 경우 ACB 후단에 설치한 결상계전기는 동작을 하지 않는 것이 당연합니다.
질문하신 경우는 MCCB 이후의 전선이나, 리레이 등의 접촉등의 문제로 결상이 된 경우가 해당이 될 것 같은데...
이런 경우에도 ACB 를 동작 차단시키려며 각각의 MCCB 후단에 결상계전기를 설치하여야만 가능합니다.