태양광 전기안전관리자 입니다.
어제 오늘사이 포천, 남양주, 동두천 지역에 설치된 다쓰테크 인버터 20개 정도를 주파수 변경했습니다.
1. 인버터 앞면 표시창 부분의 커버를 육각렌지(5mm??)를 이용해서 열고(볼트 망실 주의)
2. 포시창 하단에 왼쪽에서 5번째 누름 스위치{MENU]를 누르면 하단 사잔과 같이 나옵니다.
3. 우리가 변경해야 할 것은 UNDER FREQUENCY 이고, 이것은 상단 Operating Setting에 해당됨으로
그대로 5번째 [Enter] 스위치 누름
4. 다시 [down] 스위치를 2번 누르면, [Line Un Frequency ] 화면 나옴....아래 화면
5. 위 화면에서 [ENTER] => [LEFT} 2번 누르면 0.70 (숫자를 다를수 있음) 숫자 중 앞 0 부분에서 커서가 깜빡임
위 동작은 커서를 좌우 움직이기 위한 조작임
6. [down] 스위치를 누르면 숫자가 1씩 증가함 3번 눌러서 3이 나오면
7. 다시 [right] 스위치를 눌러서 커서를 2번째 숫자로 옮기고, 이번에는 [up] 스위치를 눌러서 숫자를 감소해가면서 0이 나오게 함
8. 위 숫자는 마이너스(-) 개념임으로 [up]을 누르면 숫자가 감소함(마이너스 숫자는 감소하는게 결국 증가하는 결과임)
9. 이렇게 해서 3.00으로 세탱해놓고 반드시 [enter] 스위치른 눌러야 저장됨=.> [menu] 2번누르면 젼력량 표시창 됨
10.[setting 확인] 다시 [메뉴] => [enter]=>down 2번 누르면 위 화면이 나오고 -3.00 이 나오면 끝
11. 시간 세탱은 하지 아니했음(댜쓰 기술팀과 문의결과 시간세탱은 의미없다고 함)
12 주파수 하한값을 57.5Hzfh 로 할것인가, 57Hz로 할것인가는 알아서 결정하세요
이상 이틀 동안 다쓰테크 인버터 주파수 하한값을 재설정한 경험담이였습니다.
첫댓글 반갑습니다.
화웨이는 방문해서 57Hz로 설정한 후 서류를 계량기함에 넣어 두고 갔습니다.
다른 회사 - SMA, 카코 뉴에너지, OCI, 다쓰테크-는 연락이 없었습니다.
예, ~
내가 몇가지의 인버터 직접 주파수 하한앖을 변경했는데
다쓰테크 제품은 매우 쉽고
선그로우는 변경하는 방법을 인터넷에 공개했던 것 같더라구요(구글에서 검색 요먕)
(나도 인터넷에서 검색해서 선그로우 인버터의 주파수를 변경했고요...매우 쉬움)
G2 인터버 등 다쓰테크, 선그그로우, G2 직접 주파수 하한값을 변경했습니다
나머지, SMA, 동양ENP 등은 노트북을 가져와서 인버터에 연결하여 주파수 하한값을 변경해야 한다네요
조만간 동양ENP는 주파수 하한값의 변경 메뉴얼을 보내두겠다고 합니다
주파수 하한값 parameter 를 변경하는 것은 고난이도의 업부가 아니고, 그저 경미한 업무 일 뿐입니다
발전소 주인이 충분히 해결할 일 입니다.
기다려 본 후 전기안전관리자 분에게 도움을 청하려고 합니다.
이러저러한 일들이 태양광사업의 매력을 떨어뜨리고 있습니다.
그래서 일단 멈춤으로 가닥을 잡았습니다.