엘리베이터 CCTV용 RG59 케이블 포설 규정 및 시방 요약
엘리베이터는 지속적으로 움직이는 구간이므로, 일반 케이블이 아닌 굴곡성(Flexibility)과 내구성이 확보된 전용 엘리베이터 케이블(Traveling Cable) 또는 복합 케이블을 사용해야 합니다.
1. 주요 포설 규정
전용 케이블 사용: 반복적인 굽힘에 견딜 수 있도록 중심선이 연선(Stranded wire)으로 된 엘리베이터 전용 RG59 동축 케이블을 사용해야 합니다.
간섭 방지: 동력선(전원 케이블)과 최소 300mm 이상 이격하여 유도 노이즈를 차단하며, 부득이한 경우 차폐(Shielding) 처리를 강화합니다.
고정 및 여장: 카(Car) 하부와 승강로 중간 지점에 테일 케이블(Tail Cable) 형태로 여유 있게 고정하여, 운행 시 장력이 가해지지 않도록 배선해야 합니다.
곡률 반경: 케이블 외경의 10배 이상 곡률 반경을 유지하여 심선 단선을 방지합니다.
2. 특기 시방서 핵심 항목
재질 사양: 외부 피복은 마찰에 강하고 유연한 내마모성 PVC 또는 특수 합성수지를 사용하며, 편조 차폐율은 95% 이상을 권장합니다.
결선 방식: 엘리베이터 이동부에는 커넥터 연결을 지양하고, 일체형 케이블로 포설하여 접속 불량으로 인한 화면 떨림을 방지합니다.
지지물 설치: 승강로 내 지지용 브래킷은 케이블의 하중을 충분히 견딜 수 있는 강도를 가져야 하며, 케이블 보호용 메쉬(Mesh) 또는 클램프를 사용하여 피복 손상을 방지합니다.
시험 및 검사: 포설 후 상/하행 운행 시 간섭 여부를 확인하고, 영상 신호 감쇄율이 허용치 이내인지 측정해야 합니다.