안녕하세요
예비전기인입니다.(한참 공부중입니다.)
제가 이리저리 찾고, 구글에도 찾아보고, 각 제조사 카다로그나 매뉴얼 찾아 봤는데 내용들이 나타나 있지 않아서 알 수가 없어서요
아시는 선배님들은 답변 부탁드립니다.
각종 기기 결선에서요- MOF 결선,DM 기기 전력량계 , CT, PT에서
1S, 2S, 3S, 1P,2P, 3P, 1L,2L,3L ,P0 등등 있는데요
이 단자들이 뜻하는 의미가 있나요?
DM 1종기기, VAR와 MOF인출선의 연결법에서 각각의 기기가 단자 10씩 있는데 서로 연결이 되는데(의미는 잘이해가 안가지만)
의미만 알면 쉬울 것 같은데 알수 업구요
왜 3상 전령량계는 단자가 7개와 PT, CT 7개와 연결되는데
단자중 1S,P1,P3,3S,3L,P2,1L은 이 있는데 왜 2L, 2S, 3S는 안보이죠?
현장에서 얻으신 한줄의 답변도 부탁드립니다.
감사합니다.
첫댓글 3s는 있다고써있네요
2 l 2s는 접지임다
네~~ 3s 있는게 맞네요. - 잘못기입
감사합니다.~~
일반적으로 S는 SOURCE, SUPPLY를 의미하고, L은 LOAD, LINE을..., P는 PHASE, POLE을 의미합니다.
1, 2, 3은 상을 이야기 하지요. 일반적으로 L1, L2, L3 또는 R,S,T 라고도 합니다. 0은 중성선을 의미합니다.
삼상전력량계에 2S, 2L이 왜 없는지는 삼상전력량을 측정하는 방법에 대해 공부를 더 하셔야 할 것 같습니다.
여하튼...
제일 중요한 것은 그냥 감만 갖고 하시지 말고 공급업체의 카다로그 또는 설명서를 찾아 보시고, 결선방법을 확인하신 후에 이에 따라 결선을 하는 거이 중요합니다.
질문하는 것도 좋지만 인터넷으로 자료를 찾아 확인하시고, 정말 이해가 안 되는 것만 질문하시는 것이 좋겠지요?
좋은 말씀 감사드립니다. 미르길님
시험실기를 앞두고 급한 마음에 어디 물어볼 지인도 없고, 이렇다할 사이트도 아는데 없어서 도움 받고자 글을 올렸네요..~~~ 딱 제마음을 알아서 답변해 주신 정보 감사합니다.