안정도 증진대책으로 발전기나 변압기의 리액턴스를 작게 하는게 있고
단락용량 경감대책에는 고임피던스 기기 채용이 있는거같은데
기기의 리액턴스를 작게하면 안정도는 증가하지만 단락전류는 증가하게 되는데 모순아닌가요??
그리고 추가적으로 단락용량이 크면 좋은건가요??
첫댓글 단락전류가 커질수록 단락비가 커집니다 단락비가 커질수록 전압변동률이 낮으며 안정도가좋고
반대로 풍손철손이커져 효율이 떨어집니다
즉 단락전류가증가하면 안정도가증가 한다는것은 단락비가 증가하기 때문입니다.
이해하고계신게 맞습니다