첫째)
허용전압강하 풀이에서 5를 왜 더해주는건가요
둘째)
전압강하에서 220은 왜나온걸까요ㅜㅜ
[자유게시판]은 문제 질문 '이외'의 글을 작성하는 게시판입니다.
만약 문제 관련 질의를 하시려면,
하단의 게시판이 각각 별도로 존재하오니
성격에 맞게 해당 게시판에 글작성 바랍니다.
[필기] 다산교재 정규반
[필기] 다선교재 과년도
[필기] 타교재 질문
[실기] 다산교재 정규반
[실기] 다산교재 과년도
[실기] 타교재 질문
카페 게시글
[수다] 자유 게시판
전압강하 문제 문의드립니다
최민우2
추천 0
조회 244
21.07.04 19:29
댓글 9
다음검색
첫댓글 저압수전에서 기타 5프로일거에요
5프로라고 5를 더해주나요??...
첫번째 문제는 저압 기준이고 총 190m입니다 문제 잘 읽어보시면
100미터까지는 표에있는 기타5%를 대입하는거구요
100m를초과한 나머지 90m는 0.005를 곱해준겁니다
두번째문제는 3상 4선식은 전압강하 구할때 선간전압이 아닌 상전압으로 계산하여구합니다 그러므로 380v가 선간전압이므로 상전압 220v로 해주는게 맞습니다
와우 한번에 이해했습니다 너무 감사합니다!!
@최민우2 이번에 꼭 같이 붙어요..ㅜ
@으잇찬 넵 화이팅입니단
전압*e=V
기타 저압수전저압강하는 5프로