EMPR(EOCR) 조정방법

1. EMPR은 저압모터를 보호하기 위해 사용되는 전자식 모터보호계전기(Electronic Motor Protection Relay)로 전자식 과전류계전기(Electronic Overcurrent Relay) 또는 전자식 과부하계전기(Electronic Overload Relay)라고도 한다.
2. 종류에는 정한시형과 반한시형 있다
(사진은 정한시형으로 현장에선 대부분 정한시형을 쓰고 있음)
3. TEST방법
a. 먼저 TEST버튼을 한 번 누르면 TRIP을 나타내는 O.L표시등이 점등된다.
b. TEST버튼을 다시 한 번 누르면 표시등이 소등되며 초기상태로 복귀 (RESET)된다.
c. 운전하면서 TEST해 보려면 기동중 RC(A) 조정노브를 좌측으로 조정, 인위 적인 과부하를 만들어 O.L표시등이 점멸됨을 보고 설정시간 후 과전류가 트립되어 완전 점등됨을 확인하면 된다. 그리고 다시 SETTING하고 REST 버튼을 눌러 RESET시킨다.
4. 조정(SETTING방법)
a. D-TIME(Delay-Time) 노브
① 모터의 기동전류(일반적으로 정격전류의 600~800%)에 동작하는
시간동안 EMPR의 동작을 지연시켜주는 시간을 조정하는 노브다.
② 모터의 기동 지속시간은 부하의 종류에 따라 달라지게 된다.
③ 기동지연시간을 모르는 경우는 최대로 설정한 후에 모터의 기동전류가 정상이 될 때까지의 시간을 측정해야 한다.
④ 참고 : 일반적인 펌프와 같은 부하의 경우 약 3~5초 정도로 설정한다.
b. O-TIME(Opearting-Time) 노브
① 부하에 과전류가 흐르게 되는 경우, 과전류가 흐르기 시작할 때부터 EMPR이 트립될 때 까지의 시간을 말한다.
② 설정된 동작시간이 흐른 후에 EMPR이 트립된다.
③ 참고 : 일반적으로 4~6초 정도로 설정하여 사용한다.
c. RC(Rating Current) 노브
① 과전류보호를 위해 설정하는 것으로 모터의 정격전류(정상운전전류)를 기준으로 설정한다.
② 먼저 RC 노브를 최대로 두고 모터를 운전한다.
③ 정상 운전상태에서 RC노브를 서서히 반시계 방향으로 돌려서 과전류 표시등(O.L)이 점멸되는 지점에서 정지한다.
바로 이 지점이 모터의 실부하 전류값(100%)를 나타낸다.
④ 이 지점에서 다시 시계방향으로 RC 노브를 돌려 O.L 표시등이 완전히 소등되는 지점에 노브를 설정하면 되는데 일반적으로 110~125% 정도에 설정한다.
5.반한시형은 TIME 노브가 하나로 통합되어 있으며 기동전류 지속시간 이상으로 설정하면 되고 전류값(RC) 설정은 정한시형과 같다.
6.준공후에 현장을 방문(점검)해 보면 설정이 누락된 곳이 많은데 지하저수조 MCC반, 지역난방의 열교환실 MCC반 각종 배수펌프 조작반, 제연조작반 등..EMPR이 들어간 모든곳에 반드시 SETTING 작업을 하도록 한다.
과전류에 따른 모터보호를 위해 반드시 조정요함