가습기의 종류와 특징
|
출처: 원심식 기화식 전극봉식 산업용가습기 원문보기 글쓴이: 깔끔이
가습 방식 |
기화식가습기 |
증기식가습기 | |||||
적하침투기화식 |
전극식, 간접증기식, 전열식 | ||||||
당사제품기종 |
적하침투기화식 |
전극식 |
간접증기식 |
전열식 | |||
가습 원리 |
가습기를 정치한 가습재에 상부에서 급수하여 수분을 침투시킨다. 이것에 공조기 또는 가습기 내장 팬의 기류를 통과시킨다. 수분은 기류와 열교환하여 기화증발하고 고습공기가 되어 가습한다. |
가습기내의 저수한 증기실린더의 전극에 교류를 통전하면 수중의 불순물은 운동하고 그 운동 에너지는 열로 교환되어 물자체가 발열체가 되어 증기를 발생한다. 증기는 분무관 또는 본체의 팬으로 송출되어 증발가습한다. |
가습기의 가열탱크내에는 가열코일이 내장되어 이것에 보일러에서의 증기(일차증기)를 도입한다. 탱크내의 물은 코일로 가열되어 간접적으로 가습용이차증기를 발생한다. 발생한 증기는 분무관에 따라 송출되어 증발가습한다. |
가습기의 가열탱크에 내장된 시즈히터에 따라 탱크내의 물을 직접 가열하고 증기를 발생한다. 발생한 증기는 분무관 또는 본체의 팬으로 송출되어 증발가습한다. | |||
제조 개략도 |
|
|
|
||||
가습성상 |
고습도공기 |
포화증기 |
포화증기 |
포화증기 | |||
|
열수분비 |
|
열수분비 |
||||
가습능력 (kg/h) |
소~대용량까지 설정 |
3~65 |
10~300 |
1.2~85 | |||
가습효율(%) |
100 |
100 |
100 |
100 | |||
포화효율 |
~80 |
사용조건에 따름 |
사용조건에 따름 |
사용조건에 따름 | |||
급수유효이용율(%) |
30~70 |
75~90 |
75~90 |
75~95 | |||
제어특성 |
On-Off제어 |
가(자기조정) |
가 |
가 |
가 | ||
비례제어 |
불가 (대응형식있음) |
가 |
가 |
가 | |||
응답성 |
보통 |
보통 |
좋음 |
좋음 | |||
급수수질 공급증기질 |
수돗물 동등 |
수돗물 동등 (연수ㆍ순수불가) |
연수ㆍ수돗물동등 (순수사양있음) |
연수 (순수사양있음) | |||
가습의 청정도 |
좋음 |
좋음 |
좋음 |
좋음 | |||
증발흡수거리 |
불요 |
사용조건에 따름 |
사용조건에 따름 |
사용조건에 따름 | |||
교환부품 |
가습모듈 (오염에 따름) |
증기실린더 (약 4,000시간) |
가열코일 (약 8,000시간) |
시즈히터 (약 10,000시간) | |||
소비전력(W/kg) (가습량1kg당) |
저소비전력 |
약750 |
저소비전력 |
약 760 |
증기식가습기 |
수분무식가습기 | |||
적외선식, 증기분무식(저온가습용증기분무장치, 하이스팀어) |
초음파식, 고압스프레이식 | |||
적외선식 |
저온가습증기 분무장치 |
하이스팀어 |
초음파식 |
고압스프레이식 |
가습기내의 수조상부에 부착된 근적외선 히터 및 반사판에 의해 수면에 근적외선을 조사한다. 물은 적외선을 흡수하여 표면에서 가열되고 증기를 발생한다. 발생한 증기는 공조기의 기류에 따라 송출되고 증발가습된다. |
가습용에 공급되는 증기를 공조기 등의 기류단면에 균일하게 확산시켜 분무하는 저온가습용 증기분무장치. 증기와 기류의 혼합을 서둘러 증기밀도의 균일화를 도모하고 저온의 공기조건에도 확실하게 가습한다. |
가습용에 공급되는 증기를 감압조정하여 공조기 등의 기류 등에 분무한다. 감압기구(드라이챔버)와 분무관은 일체구조로 시판의 제어장치와 조합하여 사용한다. |
가습기의 수조저부에 초음파진동자가 부착되어 수면을 향하여 초음파를 발진함에 따라 물을 상온 그대로 직접 분무화한다. 분무는 공조기 또는 가습기내장팬이 기류에 따라 송출되고 증발가습한다. |
소형펌프와 분무노즐로 구성되어 있다. 펌프로 가압된 물을 세라믹제노즐의 작은 구멍에서 기류중으로 분무한다. 물입자는 기류와의 열교환에 따라 증발가습한다. |
|
|
|
|
|
건조증기 |
건조증기 포화증기 |
건조증기 포화증기 |
물미립자 (가장 세밀) |
물미립자 |
|
|
|
|
|
2~9 |
각종 |
10~160 |
0.4~18 |
25~500 |
100 |
100 |
100 |
80~100 |
25~50 |
사용조건에 따름 |
사용조건에 따름 |
사용조건에 따름 |
~50 |
~30 |
75~80 |
(증기공급) |
(증기공급) |
80~100 |
30~50 |
가 |
가 |
가 |
가 |
가 |
가 |
가 |
가 |
가 |
불가 |
좋음 |
좋음 |
좋음 |
좋음 |
좋음 |
연수ㆍ수돗물 동등 |
청정증기 |
청정증기 |
수돗물 동등ㆍ순수 |
수돗물 동등 |
좋음 |
공급증기에 따름 |
공급증기에 따름 |
수분증발후의 분진방지에는 순수기가 필요 |
좋음 |
불요 |
종래의 분무관방식으로 비교하여 대폭적으로 단축 |
사용조건에 따름 |
사용조건에 따름 |
필요 (일리미네이터요) |
적외선히터 (약5,000시간) |
없음 |
없음 |
초음파진동자 (약5,000시간) |
펌프부품 |
약1,000 |
0(증기공급) |
(증기공급) |
80~100 |
20이하 |
가습기의 종류와 특징
|
출처: 원심식 기화식 전극봉식 산업용가습기 원문보기 글쓴이: 깔끔이