정격전류 |
60A 초과 |
60A 이하 |
경보기의 종류
|
1 급 |
1급이나 2급 |
3. 누전경보기의 전원
① 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 15A이하의 과전류차단기(배선용차단기에 있어서는 20A이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치할 것
[분전반]
- 우선 배선용차단기가 과전류차단기입니다. 과전류차단기는 전류의 양에 의해서만 동작이 이루어집니다. 장점으로는 차단용량을 크게 만들기 용이하며 일반적인 회로의 메인에서 회로의 차단 및 개폐의 목적으로 사용이 됩니다. 단점으로는 누전이나 감전의 검출이 안되므로 안전상의 위험이 있습니다.
누전차단기는 전류의 양에 의한 동작도 하지만 감전 및 누전에 의한 동작한다는 장점이 있습니다.
하지만 단점으로는 누전차단기는 배선용차단기에 비해 정격차단 전류가 적으므로 순간적인 대전류에는 통전에 되어버려 부하측 기구의 소손을 일으킬 수 있습니다.
대개 일반적으로 사용되는 누전차단기는 1.5kA(LS산전기준 : 32GRa모델)정도의 정격차단전류를 가지고 있습니다.
고급형은 2.5kA(LS산전기준 : 32GRb모델)정도이고 배선용차단기는 30AF기준으로 10kA정도(LS산전기준 : ABS-33b모델)같은 30A라도 정격차단전류의 차이가 10배 정도 나므로 누전차단기는 순간적인 대전류에 취약한점이 단점입니다.
이점을 서로 보완하기 위해 전원의 1차측에는 배선용차단기를 설치하며 일반 사용자들이 사용하는 곳에는 누전차단기를 시설하여 전기를 안전하게 사용할 수 있도록 합니다.
최근에는 배선용차단기와 누전차단기가 합쳐져 있는 모델(ELCB)도 출시 되고 있으며 그외 차단기의 종류는 많은 종류가 있으므로 시공시에는 제품 카달로그를 보면서 적당한 제품을 선정하여 사용하여야 합니다. 출저 : milkiest
개폐기 |
일명 스위치 |
과전류차단기 |
용량보다 큰 전류를 많이 쓰면 떨어지는 차단기 |
배선용차단기 |
작은전류,합선(단락,쇼트)되었을 때 떨어지는 차단기 |
누전차단기 |
합선+누전 모두 검출할 수 있는 차단기 (단점 : 용량이 적다) |
② 전원을 분기할 때에는 다른 차단기에 의하여 전원이 차단되지 아니하도록 할 것
③ 전원의 개폐기에는 누전경보기용임을 표시한 표지를 할 것.
☞ 우리가 쓰는 전기는 교류이죠..
전선에 전류가 흐를 때에는 자기장이 생긴다는것을 알고 계실 겁니다.
그 자기장은 전류의 방향에 따라 다르게 생기죠..
서로 다른 방향으로 똑같은 양의 교류가 흐르면.. 자기장은 서로 상쇄되어서 0 이 됩니다.
이걸 이용하면.. 누전을 감지하는 장치를 만들 수 있는데요..
변류기에 전원에서 나온 선을 모두 통과시키면.. 나가는 전류와 들어가는 전류가 같을 때에는 자기장이 서로 상쇄되므로 변류기에 전압이 생기지 않지만, 만약 누전이 일어나서 나가는 전류와 들어가는 전류가 다르다면.. 자기장의 세기가 서로 다를 테고.. 그럼 변류기에 전압이 생겨서.. 경보기를 작동시킵니다.
그게 누전 경보기이죠..
누전차단기(Earth Leakage Breaker)의 원리도 이와 똑같습니다. 다만.. 누전이 일어나면 경보 대신 전원을 차단하지요.
변류기 : 교류의 큰 전류에서 그것에 비례하는 작은 전류를 얻는 장치
|