Q. 온수기 사용도중 수온이 변합니다.
Q. 뜨거운 물이 갑자기 차가워 집니다.
Q. 온수가 조금 나오다 찬물만 나옵니다.
A. 온수가 역류되는 문제로 수온이 변화 되는 현상 입니다.
온수기 문제는 아니며 배관 설비가 잘못되었거나 사용자의 실수로 발생되는 여러가지 문제들 중의 하나 입니다.
■ 기본적인 보일러와 온수기간의 배관 도면

가정집 또는 상가등의 건물에 대부분 적용되는 기름보일러 또는 가스보일러 등과 온수기등 과의 배관 연결 도면
■ 냉수의 배관 흐름도

■ 온수의 배관 흐름도

■ CASE 1 : 앵글밸브 문제

도면관 같이 앵글 밸브가 부착된 상태로 배관이 열결 되어 있다면 몇가지 문제로 배관에서 온수가 역류 됩니다.
그러므로 보일러쪽과 온수기쪽에는 앵글 밸브를 제거하시고 볼밸브 등 역류방지장치가 없는 밸브로 교체 하셔야 됩니다.
만약 앵글밸브 를 잠글 일이 없으면 패킹을 제거하고 사용하셔도 됩니다.


< 앨글밸브 패킹 제거>
1. 보통 신규 건물에는 <역류방지용 앵글밸브> 가 설치 되어 있어 유체가 꺼꾸로 흐르지 못하도록 되어 있습니다.
2. 오래된 건물에는 <일반용 앵글밸브>가 설치되어 있어 유로가 양방향으로 흐르면서 역류현상이 발생 됩니다.
3. <일반용 앵글밸브> 가 설치 된곳은 역류방지용 체크밸브 (역지변)을 설치 하시면 역류현상이 해소됩니다.
■ CASE 2 : 온수기를 통한 역류 현상

1. 도면과 같이 온수기쪽 입수(냉수)에 체크밸브가 설치 되지 않았다면 온수기를 통하여 온수가 역류하게 됩니다.
2. 사용중에는 냉수 압력이 온수압력 보다 높고 문제가 안되나 수도 압력이 떨어지게 되면 역류현상이 발생 됩니다.
이때는 온수가 뜨거웠다 차가웠다 미지근 하다를 반복하게 됩니다.
3. 임시방편으로 수도 계량기를 좀더 열어 수압을 높게 하면 역류 현상이 약간은 개선 됩니다.

온수기가 가열 되고 었을떄는 냉수 압력보다 온수 압력이 증가 하게 됩니다.
수도압력은 보통은 1.5 ~3kgf/cm2 정도로 공급됩니다.
이떄 압력을 100 이라고 가정 할떄 온수기가 70도 정도로 가열될떄의 압력은 300 정도로 증가 하게 됩니다.
따라서 200 정도의 온수 압력이 냉수쪽으로 역류 하게 됩니다.
이때는 냉수쪽에서 뜨거운 물이 나오게 되다가 일정 시간이 지나면 미온수가 나오게 됩니다.
(뜨거운 온수를 사용중 미온수가 나오면 상대적으로 차갑게 느겨져 냉수가 나오는것 이라고 착각하게 됩니다.)
■ CASE 3 : 보일러를 통한 역류 현상

도면처럼 감압변 과 체크밸브를 설치 하였음에도 불구 하고 역류 되는 현상으로
1. 냉수 압력이 100 이라고 가정 하면 온수기 온수쪽 압력은 감압되어 80~90 정도로 압력이 떨어지고
보일러 쪽에는 압력저하 없이 100 의 압력으로 온수가 나옵니다.
2. 보일러 온수쪽 밸브를 개방하고 사용하게 되면
보일러쪽에서 냉수 압력이 높으므로 냉수가 열교환기를 통하여 온수쪽으로 나오게 되어 냉수가 역류되는 것입니다.
3. 이때 온수기쪽 온수가 조금 나오다가 이내 찬물과 섞여 나오므로 미지근한 물이 나오게 됩니다.
4. 일정한 냉수압으로 공급이 안되고 감압변이 불량으로 압력이 변화하게 되면 온수 온도가 덩달아 변화하게 됩니다.
( 이러한 경우에는 감압변을 교체 하시고 역류 방지용 체크밸브를 감압변과 함께 설치 해주시면 됩니다.)
5. 참고로, 10도 냉수와 60도 온수가 50:50 으로 섞이게되면 35도의 미온수가 됩니다.
(체온보나 낮은 온도는 차갑게 느껴집니다.)

※ Check Valve (역지변) 은 유체가 한쪽 방향으로 만 흐르도록 방향성을 갖고 있어서 반대로 역류되어 흐르지 못합니다.
■ CASE 4 : 온냉수 혼합꼭지 에서의 역류

1. 도면처럼 CHECK VALVE (역지변:역류방지밸브) 가 설치되어 있고 사용중 갑자기 온수와 냉수가 변동 될떄
온수기 온도가 높으면 압력이 증가 되어 (냉수 압력보다 높으므로) 혼합수전을 통하여 온수가 역류하게 됩니다.
(새 제품일떄는 이러한 현상이 없다가 사용되어 마모가 되면 나타나게 됨)
2. 또한 절수용 샤워기를 사용하거나 버턴형 사워헤드를 사용할때도 이러한 현상이 발생 됩니다.
3. 이러한 경우에는 앵글밸브와 수전 사이에 역류방지용 체크밸브를 설치하거나
역류방지 장치가 부착된 수전으로 교체 하시면 됩니다.
4. 혼합수전에 세탁기 호수를 연결하여 수전을 열어놓고 사용하는 경우에도 역류가 발생 됩니다.
■ CASE 5 : 보일러로 온수 사용중 역류 현상

고장 등으로 온수기 온도가 차가워 지거나 전부 소모하였거나 하여
보일러를 가동하여 온수를 사용 하고자 할떄에는
온수기쪽 밸브를 차단하여 온수기 쪽에서 찬물이 역류되지 않도록 해야 합니다.

온수기로 온수를 사용 하시려면 보일러쪽 온수밸브를 반드시 잠그어 차단하여야 합니다.
■ CASE 6 : 혼합수전 에서의 수온 변화

도면 처럼 혼합수전이 불량하여 역류 하게 되는 현상으로
1번 수전을 중앙에 위치하여 잠그게 되면 2번 수전에서는 수온이 변화 합니다.

냉수압력 100, 온수압력 60 이라고 가정 하면
1번쨰 혼합수전에서 온냉수를 혼합하여 틀때 에는 적정한 혼합수가 나오게 되지만

수전 레버를 조작하여 온수 온도를 마추게 될때
1번쨰 혼합수전에서 남은 압력이 온수쪽으로 서서히 밀게 되며

2번쟤 혼합수전 에서는 냉수가 온수쪽으로 40 만큼 역류되어
2번쨰 혼합가랑에서는 온수 온도가 차가워 지게 됩니다.

그러므로 사용이 끝난 혼합수전은
온수쪽이나 냉수쪽으로 완전히 밀어서 닫아야 역류현상을 줄일수 있습니다.
※ 가스보일러 만 단독으로 사용하고 있는 경우라도
혼합가랑에서 냉수쪽으로 완전히 돌려서 틀어야 합니다.
온수 나 냉수쪽이 아닌 어중간한 위치에서 물을 틀게 되면
가스보일러가 가동되어 온수도 함께 공급이 됩니다.
빈번하게 보일러가 가동되면 에너지낭비가 되고
보일러 수명을 단축시키는 원인이 됩니다.
수도꼭지를 온수쪽으로 틀게 되면 보일러에서 유량흐름을 감지하여
가스보일러를 가동시키고 난방모드 위치에 있던 삼방밸브는
3초정도 후에 온수모드 위치로 변경되고 동시에 보일러는
몇분간 가동되어 온수를 뎊혀 높습니다.
따라서
온수쪽으로 조금이라도 열리게 한후 다시 잠그어도
몇분간 보일러가 가동되어 에너지가 소모된답니다.
온수배관트러블.pdf
첫댓글 전문가 아니면 보통사람이 도면을 본다해도 이해하기 어렵지요.
잘 보고감니다.
흔하게 문의 들어오는 고장 인데 원인을 찿기도 힘들고
말로 설명하여 이해시키기는 더욱 어렵더군요.
하물며 글로 설명한다는건...
도면이라 생각하면 어렵고 복잡합니다. 설명 그림 이라도 있으면 이해하는데 좀더 쉬우리라 생각합니다.
보일러 방에 입주 잘한것 같습니다.
머리속에 다들어 갈리가 없지만 조금이나마 이해가 갑니다.
도면을 처음볼때면 머리가 하햔해지지만 만이 접하다보면 좋은결과과 있으리라 믿습니다.
열심히 공부하세요. ㅎㅎ
늘 건강하시고 성불 받으시길 바람니다. *^^