3상4선식에서
P3(3상전력) =3*E*I*코사인세타=√3*V*I*코사인세타
(여기서 E=상전압,V=선간전압 )
3상에서 선간전압과 상전압의 관계는 120도의 위상차와 벡터합에 의하여
√3의 차이가 있습니다..
다시 말하면 선간전압380 = √3상전압 220입니다..
즉 V=√3*E
E=V/√3
그러므로
P3(3상전력)=3*P1(단상전력)=3*E*I=3*V/√3*I=√3*V*I(3상전력)의 식이 성립됩니다.
(여기서 역률은 생략함)
질문으로 돌아와서
n 상과 r상에 220볼트 히타 6kw =R상에 단상6kW이므로
P1=E*I(단상 계산식)
I=P1/E의 식에서
6kw 히타의 부하전류는 6000/220 =27A가 맞습니다.
그리고 히타일경우에는 역률을 1로 봐도 됩니다.
380볼트 모터 4kw 1대,1.5kw 1대 =3상전력( 4+1.5=5.5kW)이라면
부하전류를 계산하면
=√3*V*I*코사인세타(3상 계산식)의 식에서 (모터부하이므로 역률은 0.8로 본다면)
I=5500/√3*V*코사인세타=10A
정리하면
R상에는 10+27=37A
S상에는 10A
T상에는 10A입니다.
당연히 부하전류가 불평형으로 됩니다..
이럴경우에는 차단기 용량은 R상의 기준으로 해야 되고
전선의 굵기도 당연히 R상의 기준으로 해야 됩니다..