신경써주시는 점 감사드립니다 ^^
이번 오므론 plc 에 대한 자세한 내용을 올려 드리지요
우선 구성되어있는 운영체계는
8 line을 제어하는 main pc 와 터치스크린과 pc를 연결해주는 plc 가 있습니다
통신방식은 잘은 모르겠으나 동축케이블로 직렬로 걸려있습니다
판넬이 노화됬기도 하고 습기가 많은곳이라 여러부품들이 부식이 되어있어서
8 line 전부 교체는 생산에 차질이 있어서 안되고 2 line 만 교체 작업에 들어갔습니다
7번과 8번 ..
plc는 그대로 사용하고 다른 부품들과 판넬만 교체여서 판넬 조사하는데 3일정도 걸렸습니다
교체작업은 순조롭게 진행이 되었고 2일 정도 소요 됬습니다
시운전도중에 문제가 발생한것인데요
8 line 먼저 시운전을 했는데 문제 없이 잘 되더군여
7 line 에서 시운전 도중 문제가 발행한 것이지요
plc cpu 에 error 가 뜨면서 제어가 불가능 하게 됬습니다
근데 신기한점이 plc가 error 인데 출력이 나오더군여 sol v/v 를 제어하는 출력이었는데
그래서 이곳에 도움을 요청하는 글을 쓰게 되었던것입니다
plc 와 pc(omron software)와 통신이 되어서 에러 내용을 본결과
end01 이란 명령이 없다는 메세지가 뜨더군여
error 를 clear 하고 다시 run mode 돌리기를 반복했으나 실폐를 했습니다
그래서 업로딩한 프로그램을 다시 전송해서 run mode 로 됬으나
main pc 와 통신이 되질 않더군여
omron 통신 교육용 교제를 다운 받아 보았지만 ... 힘들더군여
omron 홈페이지에 유상서비스 센터인 유니막스사를 부르게 되었지요.
어제 유니막스사에서 온 두분이 이것저것 해보시더니 통신카드 교체...
그리고 cpu error 로 판단 plc 교체로 결정지어지게 된것입니다
-----
c200hg 타입 보드와 통신카드,cpu,power,이거 바꾸고 나머지 카드는 그냥 쓰는걸로 하고
시운전 해주는 견적이 350 들어왔다는 이야기 까지 듣고 전 철수하게 되었습니다
-----
첫댓글걱정이 많으시겠네요 힘내세요. 그리고 습기가 많아 부식이 된다면 CPU,통신카드를 교체할때 메인키판을 코팅할수 있는지 물어보시고 코팅을 해주는 것이 좋을 것 같네요. 힘내세요!!!! 자꾸씰데없는 얘기를 하는것 같군요. 괞찮은 가요. 동축케이블을 쓴다는 것은 이더넷방식(10BASE5 혹은 10BASE2)인것 같은데
첫댓글 걱정이 많으시겠네요 힘내세요. 그리고 습기가 많아 부식이 된다면 CPU,통신카드를 교체할때 메인키판을 코팅할수 있는지 물어보시고 코팅을 해주는 것이 좋을 것 같네요. 힘내세요!!!! 자꾸씰데없는 얘기를 하는것 같군요. 괞찮은 가요. 동축케이블을 쓴다는 것은 이더넷방식(10BASE5 혹은 10BASE2)인것 같은데
메인PC와 통신이 되지 않는다면 종단저항이 빠져 있나 보고 더미허브를 쓴다면 포트(쓴던포트가고장일수도..)를 남는 다른 포트에 옮겨 보시던가 해보세요. 이더넷이면 IP어드레스로 연결하지 싶은데 ping테스트를 해서 점검해 보는 것도 좋을듯하네요. 그럼 건강하시고요.