방폭등 시공에 앞서 설계상 철콘매입배관
감리는 매입박스에서 등기구나 방폭후렉시블처리시 (매입박스에서 카바처리 불인정)
노출시공만이 가능하는걸로 생각함
좋은시공법 있으시면 부탁합니다
첫댓글 방폭자재사용하여 노출 시공해야됨....다른방법없는걸로 생각됩니다...
감사합니다.
설계도면에 철근콘크리트 매입배관으로 표현되어있다면 일차적으로 설계자에게 관련 근거를 요청하여 확인 하는 것이 필요합니다.방폭에도 여러 등급이 있으므로 설계자의 확인이 최우선되어야 합니다.
매입박스에 카바처리를 하는것도 방폭형 시공방법으로 하여야 할듯 합니다.방폭박스를 매입하여 실링처리 하고 그 시공방법에 대한 근거를 제시하셔야 인정할것 같네요
첫댓글 방폭자재사용하여 노출 시공해야됨....다른방법없는걸로 생각됩니다...
감사합니다.
설계도면에 철근콘크리트 매입배관으로 표현되어있다면
일차적으로 설계자에게 관련 근거를 요청하여 확인 하는 것이 필요합니다.
방폭에도 여러 등급이 있으므로 설계자의 확인이 최우선되어야 합니다.
매입박스에 카바처리를 하는것도 방폭형 시공방법으로 하여야 할듯 합니다.
방폭박스를 매입하여 실링처리 하고 그 시공방법에 대한 근거를 제시하셔야 인정할것 같네요