대체로 40도 인근인데요 기흥에 S반도체 그건 관리자 마음입니다 부하에 따라 변압기 발열이 거의 없으면 더 낮게 설정하기도 합니다. 변압기 환기팬은 주로 유입변압기의 경우가 많은데 유입변압기는 경년변화에 따라 절연유관리해야 하고 어떤 이유에서 상당한 발열이 있을 경우 절연지나 절연유가 분해되어서 발생되는 가스에 폭발 위험이 생깁니다 물론 이 상태가 되면 발생가스 분석 등을 통해 변압기를 점검하고 교체 등을 검토해야겠지만 이 경우, 자주 환기가 이루어진다면 가스가 미량 혹은 다소 발생되더라도 폭발위험은 줄어들 것입니다
첫댓글 http://blog.daum.net/enjoylook/13
대체로 40도 인근인데요
기흥에 S반도체
그건 관리자 마음입니다
부하에 따라 변압기 발열이 거의 없으면
더 낮게 설정하기도 합니다.
변압기 환기팬은 주로 유입변압기의
경우가 많은데 유입변압기는 경년변화에 따라
절연유관리해야 하고
어떤 이유에서 상당한 발열이 있을 경우
절연지나 절연유가 분해되어서 발생되는
가스에 폭발 위험이 생깁니다
물론 이 상태가 되면 발생가스 분석 등을 통해
변압기를 점검하고 교체 등을 검토해야겠지만
이 경우, 자주 환기가 이루어진다면
가스가 미량 혹은 다소 발생되더라도
폭발위험은 줄어들 것입니다
절연유나 절연지는 분자구성이 C나 H를
포함한 구조이기에 분해되면
그 원소들로 구성된 가스가 발생합니다
물론 가스 종류에 따라
절연지인지 절연유인지 구별가능합니다만