● 질의응답(공용) 누전체크
saftert 추천 0 조회 422 16.05.16 14:59 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.05.16 20:24

    첫댓글 절연저항계(메가)가 있으셔야 합니다. 차단기 off 상태에서 차단기 2차 측, 접지와 전압선 또는 접지와 중성선간의 절연저항을 메가로 측정합니다. 절연저항값이 최소 20K 이상은 나와야 합니다.

  • 작성자 16.05.22 14:18

    감사합니다.()