차단용량을 구할수있음면 차단용량으로구하고 차단전류를 모르면 단락용량으로 구하는걸로 알고있습니다. 제가 풀은방법으로 풀어도 상관없는지요?
첫댓글 네 안됩니다 정격차단전압은 저게 아니에요 차단전압은표로 따로있어서 외워야하고 저공식적용하는건 따로있습니다
네 감사합니다.
380V에서 차단기정격전압은 690V로 정해져 있습니다. (LS산전기준)380*1.2/1.1은 맞지 않는 내용입니다.
첫댓글 네 안됩니다 정격차단전압은 저게 아니에요 차단전압은표로 따로있어서 외워야하고 저공식적용하는건 따로있습니다
네 감사합니다.
380V에서 차단기정격전압은 690V로 정해져 있습니다. (LS산전기준)
380*1.2/1.1은 맞지 않는 내용입니다.