2번 피뢰기 정격전압에서 질문입니다.이 문제에서정격전압에서표를 보고 구해보면선로전압도 없고 변전소인지, 배전선로인지도모르는데 어떻게 피뢰기 전압이 18kv인지 찾나요?피뢰기 문제는 표보고 찾는게 아니라그냥 암기인가요?
첫댓글 수용가의 옥외 수전설비라고 있네요.배전선로로 보시면됩니다
아 감사합니다^^
수용가 수전설비가 변전소가 아닌것은 확실하니기가 이리보나 저리보나 배전선로라 볼수 있고 Mof와 변압기 1차측이 22.9kv이므로 22.9kv배전선로라 볼 수 있죠따라서 피뢰기 정격전압은 18kv가 됩니다.
답변 감사합니다^^
문제에 22KV 라고 나와있네요 .수전전압을 보고 결정하세요 옥내설비일지라도 수전전압이 50KV 넘으면 변전소로 보고 계산하는게 맞습니다
첫댓글 수용가의 옥외 수전설비라고 있네요.
배전선로로 보시면됩니다
아 감사합니다^^
수용가 수전설비가 변전소가 아닌것은 확실하니기가 이리보나 저리보나 배전선로라 볼수 있고 Mof와 변압기 1차측이 22.9kv이므로 22.9kv배전선로라 볼 수 있죠
따라서 피뢰기 정격전압은 18kv가 됩니다.
답변 감사합니다^^
문제에 22KV 라고 나와있네요 .수전전압을 보고 결정하세요 옥내설비일지라도 수전전압이 50KV 넘으면 변전소로 보고 계산하는게 맞습니다
답변 감사합니다^^