다가구 주택 베란다 천장 누수 및 욕실 천장 누수~~ 물이 새는 누수 원인은?
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~눌러주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
안산 원곡동에 위치한 다가구 주택 건물 주인께서 2층 세대 베란다 천장 및
욕실 천장에서 누수가 되다고 하면서 누수탐지를 요청 주셔서 바로 출동해서
누수되는 상황을 보니까~~ 세입자께 물어보니 베란다 천장에서 물이 새다 안 새다
한다고 하고 물 샌 지 일주일 정도가 됐다고 합니다 그리고 욕실 천장에서 누수는
이틀 정도가 됐다고 하네요 누수가 의심되는 3층 세대에 개별 수도 계량기로
기초 누수 점검을 해보니 온수 쪽 배관에서 누수가 확인돼서 바로 누수탐지를
진행했습니다
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
밑에 집 세대 누수되는 모습입니다
베란다 천장에 페인트가 얼룩이 생기면서 물이 새다 안 새다 해서
전등을 탈거해 놓았더군요 하필이면 물이 전등에서 떨어지는 것 같습니다
물 샌지는 약 일주일 정도가 됐다고 합니다
욕실 천장에서 물방울이 맺혀서 물이 한 방울씩 떨어지고 있는 상황입니다
물 샌지는 이틀 정도가 됐다고 합니다
욕실 천장에서 물이 새는 영상~~
누수가 의심되는 세대에 개별 수도 계량기로
기초 누수 점검을 해보니 온수 쪽 배관에서 누수가 확인됩니다
청음 탐지보다는 가스 탐지로 누수 포인트 찾기가 더 효율적이라서
가스 탐지로 누수 포인트 찾아봅니다
온수 배관에 누수탐지용 가스를 주입하고 기다렸더니 바로 누수 경보음이 울립니다
싱크대 가스레인지 근처에서 누수 경보음이 울립니다
싱크대 탈거해서 들어내고 다시 확인해 봅니다
싱크대 들어내고 다시 가스 탐지기로 누수 포인트 찾아봅니다
센서가 놓인 지점이 누수 지점입니다
바닥을 굴착해서 누수를 찾아봅니다
바닥을 굴착해서 온수 배관 누수를 찾았습니다
누수음이 들려서 정확한 지점을 찾기 위해서 비누 거품을 칠해서 확인해 봅니다
온수 배관이 누수되는 영상~~
온수 배관이 자연 수압으로 누수되는 영상~~
누수되는 온수 배관 수리를 위해서 절단하고
아주 튼튼한 부속과 배관으로 연결해서 누수를 완벽하게 잡았습니다
ㅅ시멘트 미장 마감하고 싱크대도 원위치 시공을 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다
010-2470-7351 031-401-7784