[필기] 다산교재 이론서 전기기기 교수님!!퍼센트 임피던스가 헷갈립니다.
반드시필 추천 0 조회 4,426 19.05.10 19:27 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 19.05.10 20:03

    네 감사합니다 대부분의 변압기가 1차측이 권선수가 많아서 말씀하신대로 1차측이 고압측이라고 하는 경우가 많지만 개방시험같은경우에는 2차측에 고압이 걸리다보니 2차측을 고압측으로 말하더군요

  • 19.05.13 09:17

    질문1.
    전압변동률은 (무부하단자전압-부하단자전압)/부하단자전압을 의미합니다.
    변압기 2차측에서 pcos+qsin 의 값이 됩니다.
    전압변동률과 %임피던스가 같은것이 아니라. 최대전압변동률이 %임피던스와 같습니다.(2차측)

    질문2.
    변압기에서 전압변동률을 변압기 2차측에 국한된 내용입니다.
    1차측으로 환산하여 계산할수 있는 것이며, 1차측 저항과 리액턴스를 포함한 것은 아닙니다.

    질문3.
    변압기 단락시험, 개방시험에 의한 값들은 변압기 1, 2차 모두 포함한 값을 의미하며,
    전체 %임피던스를 의미합니다.


  • 작성자 19.05.13 17:44

    1. 네 정의는 말씀하신게 맞는데 p에 코사인 그리고 q에 사인을 해서 더한것이다 보니 전압변동율이 전압강하 할때의 백터도와 크게 차이가 안나는것 같았습니다. 진상일때와 지상일때 그림이 좀 달라지기는 하지만 진상의 경우를 놓고보면 송전단 전압을 수전단 전압에서 IR코사인 + IX사인 을 더한 값으로 정하더라구요 실제로는 IX코사인값까지도 벡터로 더해줘야 함에도 불구하고요
    그래서 분모에 V가 붙긴 하지만 공통적으로 붙는것이니 비슷하다고 놓고 살펴봤었습니다. 전압변동률과 퍼센트 임피던스가 차이가 나는것은 애초에 전압강하율의 경우처럼 R,과 X를 가지고 정확한 계산을 하는것이 아니라 일부분을 생략했기에 퍼센트 임피던스

  • 작성자 19.05.13 17:46

    와 달라진것이 아닌가 했었습니다. 그러나 이것은 지엽적인 이야기가 아니었나 싶습니다.. 정확한 관계를 알면 더 좋지않으려나 했던 마음이긴했는데 그냥 최대전압변동률과 그떄의 역률이 어떻게 저식이 되는지를 살피는게 낫지 않았을까 싶네요..
    2,3 변압기에서는 확실히 2차측으로 하고 실제로 변압기 단락,개방시험할때는 오히려 전부다 포함되어서 계산이 되나보네요... 신기합니다

    댓글이 있었음에도 신경써서 답변해주셔서 감사드립니다!!!!