1)일반적 차단기의 종류에는
①저압차단기
㉠배선용차단기(Mccb)
㉡기중차단기(ACB)
㉢누전차단기
㉣전력퓨-즈
②고압 및 특고압차단기
㉠진공차단기(VCB)
㉡유입차단기(OCB)
㉢극소유입차단기(MOCB)
㉣자기차단기(MBB)
㉤가스차단기(GCB)
㉥공기차단기(ABCB)
㉦파우워 휴-즈(PF)
㉧씨오에스 휴-즈(COS)
2)저압차단기중에서 질문한 항목에 대해 각각 비교설명하면
①누전차단기(ELB)
㉠정의
누전차단기는 개폐기구, 트립장치 등을 절연물 용기내에 일체로 조립한 것으로 통전상태의 전로를 수동 또는 전기 조작에 의해 개폐할 수 있으며, 과부하,단락 및 누전 발생시 자동적으로 전류를 차단하는 기구를 말합니다
㉡특징
ⓐ누전차단기(ELCB)와 배선용차단기(MCCB)의 동일 Size화로
동일 Frame에서 누전차단기와 누전차단기의 Size가 동일하므로 1:1
부착 호환이 가능하여
ⓑ패널구성이 용이하며
ⓒ 교체 및 보수가 편리하며
ⓓ다양한 정격으로 소용량부터 대용량까지 다양한 정격
(30AF~1200AF)있습니다.
ⓔ차단용량별 경제형, 표준형, 고차단형, 한류형 이 있습니다
㉢기중규격
ⓐ국내규격 : KS C 4613 , 전기용품안전인증(300A 이하 제품)
㉣용도:감전보호와 누전에 의한 전기화재보호 및 전로개폐
②배선용차단기(MCCB)
㉠정의
배선용차단기는 개폐기구, 트립장치 등을 절연물 용기내에 일체로 조립한 것으로 통전상태의 전로를 수동 또는 전기 조작에 의해 개폐할 수 있으며, 과부하, 단락 발생시 자동적으로 전류를 차단하는 기구를 말합니다
㉡특징
ⓐ누전차단기(ELCB)와 배선용차단기(MCCB)의 동일 Size화로
동일 Frame에서 누전차단기와 누전차단기의 Size가 동일하므로 1:1
부착 호환이 가능하여
ⓑ패널구성이 용이하며
ⓒ 교체 및 보수가 편리하며
ⓓ다양한 정격으로 소용량부터 대용량까지 다양한 정격
(30AF~1200AF)있습니다.
ⓔ차단용량별 경제형, 표준형, 고차단형, 한류형이 있습니다
㉢기중규격
ⓐ국내규격 : KS C 8321 , 전기용품안전인증(300A 이하 제품)
ⓑ해외규격 : IEC 60947 , CE Mark 부착제품
㉣용도:과부하 및 단락보호 및 전로 개폐
③저압 전력 휴-즈
㉠정의
전력휴-즈는 과부하, 단락 발생시 자동적으로 전류를 차단하는 기구를 말합니다
㉡특징
ⓐ고리휴즈와 원통형 휴-즈로 대변되며
ⓑ가격이 저렴하고
ⓒ교체 및 보수가 편리하며
ⓓ다양한 정격으로 소용량부터 대용량까지 다양한 정격
(15A~1000A)있습니다.
ⓔ한번 용단되면 재사용이 불가능 합니다
ⓕ비한류형과 한류형이 있습니다
ⓖ비보호영역이 존재하는 단점이 있습니다
보통은 처음엔 ELB 스위치로 되어있습니다. 그렇지 형식승인이 떨어지지 않기 때문이지요. 하지만 감도가 너무 예민해서 간판등 실외용 차단기로는 적합하지 않기 때문에 승인 후에 다들 NFB로 바꾸지요.
에어컨도 중대형이상의 380v 3상의 경우 ELB로 되어 있으면 비오면 무조건 떨어지지요.
실외기등 현장 조건에따라 다르지만 호우에 무방비인경우 침수등 다양한여건이 잇지만 보통은 3~4년정동면 배선 연결단자등에 불순물때문에~ 이경우는 특히 습기많은 계절에 절연상태가 10M 이상돼는경우가 비일비제합니다 차단기가 떨어지면 저항치를측정하시는게 우선일듯...
첫댓글 좋은정보 잘볼께요
세분화하여 설명 감사합니다.