안녕하세요 오늘 1년 3개월째 전기안전관리원으로 근무중인 공장의 ACB교체가 있어 동영상을 찍어봤습니다.
많은 분들에게 도움이 됬으면 합니다.
-수동투입
수동레버를 5~6차례 위아래 아래로 잡아당긴 후
초록색 버튼 아래에 흰색(DISCHARGE라고 써있습니다.)부분이 노란색(CHARGE- 스프링이 차단기를 투입할 준비가 되었다)로 바뀌게 됩니다.
이때 초록색 ON버튼을 누르게 되면 노란색(CHARGE)이 흰색(DISCHARGE)로 바뀌게 되고 빨간색 버튼 아래에는 차단기가 투입되었다는 ON표시로 바뀌게 됩니다.
-자동투입
휴지중인 변압기의 ACB의 자동투입 자동트립 동영상입니다.
배전반 앞에 캠스위치를 살짝 잡아 당긴 후 오른쪽으로 돌리면 차단기가 투입됩니다.
배전반 앞에 캠스위치를 살짝 잡아 당긴 후 왼쪽으로 돌리면 트립이 되고 정류기반으로 부터 연결된 DC 110V 전압에 의해 ACB내부에 있는 모터가 돌아 자동으로 스프링을 CHARGE상태로 바꾸어 차단기 투입상태를 만들어 줍니다.
첫댓글 좋은자료 감사합니다.
만약 한전정전시 vcb차단되면 uvr리셋 하고
Acb와 vcb를 투입하는가요?
vcb 차단되면 ACB차단기 이하 배선용 차단기를 다 오프시키고 유브이알 리셋후 vcb투입 acb투입 mccb투입 순으로 하시면 됩니다
@오상훈 친절한 답변 감사드립니다 ㅎ
시설일 처음이라 아는거와 직접 조작하는것은
틀리더군요.
@오상훈 추가로 리셋후 vcb투입하면 비상발전기가 약 30초 이내에 중단됩니다.. 비상라인 acb 투입이 제때 안되면 정류반의 배터리 힘으로 조작전원이 투입되어야 합니다.. 즉 투입순서를 미리 정해 놔야합니다., 시간이 많치 않기에 어느것부터 하지 생각할 틈이 없습니다.. 정류반 배터리에 문제가 생기면 수동으로 투입해야 하는 경우도 생깁니다,,, 평소 배터리 교체주기(3년~5년)를 잘지켜주시고 복전작업순서를 정해서 실수 없이 하도록 해야하고 만일 ATS나 ACB등이 작동되지 않으면 수동으로 작동하는 법을 익혀둬야합니다..
귀한 자료 감사합니다...^^
자료감사합니다.기사준비생으로서거의다왓는데 실무가걱정됩니다. 많은도움됩니다.
자료 감사합니다. 때로는 저렇게 해도 수동투입 안되서 애를 먹을때가 잇죠.
오 저는 실무에서 ACB는 별로안쓰고 ABB만 주로 쓰는줄 알았어요;;ㅎㅎ
자료감사합니다.
오..실무에 매우 도움되는 자료가 있었네요...감사^^
자료감사합니다 ^^
감시합니다
잘 보고 갑니다
하~ 좋은 것 배웠습니다.
ㄳㄳ
정보 감사합니다.
자료 감사합니다!