사동 상가 주택 4층 주인 세대 싱크대 밑에 온수 배관이 누수가 됩니다
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~눌러주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
지인 설비 업체 소개로 안산 사동에 위치한 상가 주택 4층에 누수로
문의를 주셨습니다 며칠 전부터 3층에 물이 새기 시작해서 계단 천장에서
물 번짐으로 4층에서 새는 물이 1층 천장까지 물이 번져서 새고 외벽으로도
물이 흘러서 새고 있습니다 3층이 피해가 제일 큽니다 현재 창고로 사용하고
있는데 물이 제법 많이 새서 큰 그릇으로 천장에서 떨어지는 물을 받고 있다고
합니다 4층은 주인 세대와 세입자 세대 2세대가 거주를 하는데요
개별 수도 계량기가 설치되어 있어서 기초 누수 점검을 해보니 주인 세대
온수 배관에서 누수가 확인됩니다
바로 누수탐지를 해보니 싱크대 밑에서 누수를 찾아서 완벽하게 수리를 해드렸습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
4층 주인 세대에서 새는 물이 천장에서 물이 떨어져서
1층 천장에서 물이 떨어지는 상황입니다
그리고 외벽에서도 물이 흐르고 제일 심하게 새는 곳은 3층입니다
3층은 현재 창고로 사용 중인데 천장에서 물이 엄청 많이 샌다고 합니다
바로 누수탐지를 진행합니다
개별 수도 계량기로 기초 누수 점검을 해보니
온수 배관에서 누수가 확인됩니다
공압을 넣어서 누수 테스트해보니 공압이 제법 샙니다
청음 탐지기로 누수음 들으면서 추적을 해보니
싱크대 주변에서 누수음이 들립니다
혹시 몰라서 집안 전체에 청음 탐지기로 누수탐지를 해보니
다른 곳에 누수는 전혀 잡히지 않고 싱크대 밑에서 누수가 잡힙니다
새는 소리가 크게 들려서 청음 탐지기 헤드폰을 벋어 번집니다
싱크대 입수 전 밑에서 누수음이 아주 강하게 들려옵니다
누수 포인트 정확하게 찾아서 수리를 진행해 봅니다
싱크대를 들어내서 수리하는 것보다~~
밑에 합판을 절단해서 수리를 진행합니다
절단 공구로 밑판을 절단했습니다
바닥을 굴착해보니 누수 지점에서
보글~보글~~ 물거품이 올라옵니다
온수 배관이 누수되는 영상~~
바닥을 굴착해서 온수 배관 누수가 나왔습니다
누수 원인을 보면 배관을 엘보 부속을 끼우지 않고 과도하게
휘에서 배관 시공을 해서 피로 누적으로 누수가 됩니다
온수 배관이 누수되는 영상~~
아주 튼튼한 부속과 배관으로 연결해서 누수를 완벽하게 잡았습니다
시멘트 미장 마감 마무리했습니다
절단했던 밑판도 부속으로 연결해서 붙이고 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다