27번 문제 입니다 답 4/9
제가풀면
3상3선 전선소요량 : 루트3VI *역율 / 3선 (선간전압,선전류 기준):
3상4선 전선소요량: 3VI *역율 /4선 (선간전압,선전류 기준)
전선소요량 비 = (루트3/3 ) / ( 3/4 )) = 4루트3 / 9 나옵니다
1) 외선이r,s,t 상 이겟지요 ?
2) 외선과 중성선 간의 전압은 3상3선식의 선간전압과 같다 는 말의 의미가 무엇일까요
일반적으로 3상 4선식에서는 각 상과 중성선 사이에 상전압이 걸리는데,
이문제에서는 각 상과 중성선 사이에 상전압 *루트 3 이 걸린다는 말인가요 ?
무엇이 잘못 되었을까요 ?

wyh
첫댓글 질문1.
R, S, T를 의미합니다.
질문2.
3상4선식의 상전압과 3상4선식의 선간전압이 같음을 의미합니다.
질문3.
다른 변수가 같다라는 전제조건에 대한 유도과정은 송배전공학 전공도서에 유도되어 있습니다
자세한 사항은 전공도서를 참고하여 주시기 바랍니다.