횡방향보강철근이라함은 수직근을 말하는 것인지요?
수직근과 수평근은 기본적으로 벽두께에 따라 최소배근이 정해져 있으며 이것은 또한 전단력에 따라 보강됩니다.
그리고 전단보강이 될경우는 벽체의 길이에 따른 수직근과 수평근의 최소배근규준을 적용시키게 됩니다.
수직수평근의 최소배근은 '철근콘크리트 규준'에 명시되어 있는 사항입니다.
참고로 단부보강근은 모멘트에 의한 철근량입니다.
그리고 새로 바뀐 규준에는 전단벽식구조물의 반응수정계수가 R=3.0입니다.
반응수정계수뿐만 아니라 많은사항이 바뀌었으니 규준집을 구하셔서 자세한 내용은 참조하시길 바랍니다.
: 전단벽식 아파트 설계및 해석시 R=3.5의 반응수정계수를 사용할 경우에는 벽단부를 기둥식으로 보강한 경우라 하였는데, 벽체단부를 기둥식보강으로 할 경우 횡방향보강 철근의 간격은 얼마로 하는 것이 좋은가?
: 수평철근간격으로 하면 될 것 같은데, 벽체두께와의 관계는? 또한 수평철근의 간격이 최소철근배근되어 390mm일 경우에 보강철근 간격을 수평철근간격과 동일하게 해도 되는지? 관련 사항이나 참고문헌을 알고계시는 분 또는 이와관련하여 고민하신분께서는 답변부탁합니다.