1) 사례 1
천장고 8m인 라운지의 북면 유리창 주변에서 겨울에 바닥이 춥다는 불만이 나왔다.
2) 사례 2
극장과 강당의 스테이지가 겨울에는 매우춥다. 또 장막이 흔들리는 등의 불평을 듣는 일이 많다.
2. 원인
높은 벽면과 유리면이 있는 경우, 추운 계절에는 이 벽면이 외기에 의하여 온도가 떨어지고 냉각효과가 발생되므로, 벽면 근처의 실내공기가 냉각되었다. 차가와지면 공기는 비중이 크게되어 하강하여 추위의 원인이 되기도 하고 스테이지를 통해서 전면의 장막을 흔드는 원인이 되기도 한다. 이것을 일반적으로 "콜드드래프트"라 하고 있다.
3. 대책
1) 사례 1
준공후이기 때문에 간단하게는 대처가 되지 않았지만, 보통은 유리면과 면의 하부에 가열용 유니트등을 설치해서 대처하는 경우가 많다. 또한 이전에 미국에서는 주택용 온풍난방 유니트를 이용하여 바닥하부에 송풍덕트를 넣고, 창하부의 바닥으로부터 온풍을 취출하는 경우가 많았다.
2) 사례 2
공조방식이 천장에서 취출하고 각 벽면에서 흡입하고 있기 때문에 불어내리는 현상이 더 촉진된 것이 아닌가 하고 생각되어진다. 이 현상은 벽면의 열통과율이 크고, 또 외기와 실내의 온도차가 클수록, 실내공기가 급격히 냉각되고, 한편 벽면이 크고 높이도 높을 때, 현저하게 나타난다.
이 같은 조건과 일치한 부분은 극장의 스테이지 후면의 벽일 것이다. 심한 콜드드래프트는 무대에서의 연기자에게 지장을 줄뿐만 아니라 무대를 통해서 오케스트라 피트 및 그 주변의 객석으로까지 차가운 바람을 유입시키기 때문에, 연극무대의 스테이지 및 대극장등에서는 벽면에 여러가닥의 덕트를 설치해서 온풍을 상부로 취출하기도 하고 라디에터를 벽면에 몇단 부착해서 벽면의 공기를 따뜻하게 상승시키는 것으로, 콜드 드래프트가 일어나는 것을 방지하고 있다. 그러나, 창이 유리면인 경우는 바닥에 팬코일유니트나 라디에터를 설치해서 대응하는 방법이 일반적이다. 주택의 거실에서 큰 유리면이 있는 경우에는 위와 같은 배려가 필요한데 만일 바닥에 아무것도 설치할 수 없는 경우는 콜드드래프트 방지용 히터를 유리외부의 바닥에 설치하던가 온풍의 취출도 생각할 수 있지만 바닥에서의 취출은 바닥의 먼지를 불어올리기 때문에 주의가 요구된다.
바닥난방배관시 창가측 배관간격을 좁게하는 것을 이 때문이다. 또한, 창아래의 바닥에 흡입구를 설치해서 콜드드래프트의 냉기를 포집해 버리는 검토도 실험적으로 행해지고 있다.
4. 힌트
큰 벽면은 단열처리에 의해 벽면의 열관류율을 작게하며, 유리면은 이중유리나 이중창등을 사용하여(주택에서는 단열창이나 커텐 등으로)우선 건축적으로 처리에 의하여 콜드드래프트가 일어나지 않도록 대처하고 설비적 처리로 보완하는 것이 가장 바람직한 방법이다.
5. 참고
1) 큰 유리면에서는 덕트를 통해서 상하로 취출하기도 하고, 바닥하부에 라디에타를 설치해서 온풍이 상승하도록 하는 방법도 있다.
2) 콜드드래프트가 가장 생기기 쉬운 조건을 갖춘 곳은 무대 장막부분으 큰 벽면이며, 통상 덕트를 통해서 온풍을 상부로 취출하기도 하고, 라디에타를 2~3단으로 설치하여 방지한다.