★ 검측업무
1. 2공구 Cable tray 검측(조동희, 네오텍:이정로과장)
ㄱ. 검측구간 : 61층~67층, 51층~53층(2차확인검사)
ㄴ. 결과 : 조건부 PASS
2. PASS조건
ㄱ. 9월16일까지 지적사항 조치 후 현장 또는 사진 검측 받는다.
ⓐ51층 남서측 구간 외 3곳 행거 회손됨(공조 덕트공사로 인하여 분리 됨) → 회손된곳 근처 재 보강 부착
ⓑ 52층 2곳 트레이 고정 행거 분리 됨(공조 덕트로 인하여) → 보강 설치키로 함
ⓒ 53층 2곳 트레이 고정 행거 분리 됨(공조 덕트로 인하여) → 보강 설치키로 함
ⓓ 67층 접지연결선 누락된곳 2곳 보강 할 것
ⓔ 64층 1곳 트레이 고정 행거 분리 됨(공조 덕트로 인하여) → 보강 설치키로 함
★ 인수검사
1. 3공구 접지선
- FGV 95SQ 300M
- VCTF 2C*2.5SQ 600M
- WOA(나전선=연동연선) 150SQ 500M : FAIL 현장에서 반품조치 함 : 사유 : 미승인제품 (대신전선)
2. 비닐전선 입고
- 450/750V HFIX 2.5SQ 300m 가온 : GN/WH/RD/BK/LE/YL 총=80롤 입고
3. 케이블 및 접지선
- 0.6/1KV F-CV 2C* 2.5SQ 1500m
- 0.6/1KV F-CV 4C* 2.5SQ 300m
- F-GV 50SQ 50m
4. 건양 : 경관조명 EL-1 광원장치 1120EA 입고 (사진검측)
5. 건양 : 전기자재 다수입고 : 오피스텔 철거 후 방화구역 작업에 필요한 자재(사진검측)
- 고장력방수 후렉시블 및 레이스웨이등 전기자재 11품목 입고
사진별첨