Fulton 보일러 입니다.
손님으로 부터 가끔 보일러 수위 조절이 안되어, 프레스, 퍼퍼, 수지등에서 물이 나와 고생이라고 합니다.
방문하여 보일러 콘트롤 박스 속에 있는 수위 조절 릴레이는 지금은 중국에서 만들어 오는 제품이였습니다.
손님에게 요즈음 제품은 중국산 입니다. 그러므로 미제로하셔야 합니다.
하고, 신중한 증세 파악을 하지 안고 아래 사진 제품으로 교환을 하였답니다.
그런데 손님에게서 증세가 똑 같습니다.
왜?
혹시 릴레에 소켓(Socket)이 중국산?
미제를 구하여 교환 하였는데 도 증세는 변화가 없엇습니다.
그러면 무엇이 문제일까?
혹시 수위 위치 센서?
다시 방문하여, 센서를 샌드 페이퍼로 빡빡 닥았습니다.
문제는 가끔 발생 한다는 것입니다.
자존심은 일찌기 구겨진 상태 입니다.
혹시하여 요즘 나오는 브래스로 되여있는 새센서로 교환하였습니다.
결과는 동일...
여주인님께서 화난 어조로 지금 돈 받고 몇주 동안 똑같은 고생을 하게 만들고 계십니까?
예! 조치하겠습니다.
와우!!!! 멘붕이 따로 없습니다.
제가 어떤 조치를 하고 , 기능 첵크를 5-6번 반복 실시하였을 때는 모든 것이 정상 작동하는데...
그런데 이분 드라이크리닝 장비가 이상이 있어 작업을하고 있엇습니다.
제귀는 보일러 작동에 꽃혀 있으면서, 두가지 작업을하였답니다.
그런데 보일러 워러 펌프 작동 소리가 멈추어야 할 시간이 지났는데도 계속 나는 것 입니다.
하던 드라이크리닝 장비 수리 작업을 멈추고 보일러실로 가보았습니다.
아! 글쎄 손님께서 말씀하시던 사건이 제 앞에서 전개되는 것이 였습니다.
보일러 수위는 정상을 넘어 가는데 펌프는 멈출줄 모르고 계속 돌아가고 있는 상황!!!
상위 사진에서 12번은 수위 콘트론 릴레이 이고 13번은 12번 수위 콘트롤 릴레이 에서 나오는 작동 오더를
수행하는 리턴 펌프 작동 릴레이 입니다.
제가 막 달려가 콘트로 상태는 12번에 불이 들어와 있는데도, 리턴 펌프가 작동을하고 있엇습니다.
순간 범인을 잡았구나...
13번 릴레이를 가볍게 충격을 가하는 순간 펌프 작동은 멈추는 것입니다.
즉 12번 릴레이에 불이 점등 되여 있는 상태에서 13번 릴레이는 작동하지 말아야 합니다.
그런데 저의 자존심을 상하게 만들고, 부품을 이것 저것 교환하는 수모를...
새 것으로 교환하여, 수리는 하였지만 처음 받은 수리비로 모든 것이 종료되였답니다.
그동안 구입하고 교환된 파트 값은 고스란이 받지 못하고 이미지만 구기는 상황 이였 답니다.
첫댓글 가끔이라..경험상 80 psi 이상에서 물이 필요할때 아무래도 pump 돌리는 전류가 좀 쎄지요
가끔 20A 이나 25A 릴레이 달려있는것 봤는데 이건 1/2 마력 pump 일때는 괜찮지만 3/4 HP 일때는
30A 이달려야 안심할수 있습니다. 그리고 30A 짜리도 오래된거면 점접이 들어붙기도하니 그래서 그런거 같습니다.
사진에 CONTACTOR 밑에 접점은 빈거 같은데 (사진상 연결된걸로 보이기도 합니다만...) 그쪽으로 옮겨보고 하지 그러셨어요...
관심 감사 드림니다.
그러나 님도 좋은 글 주일 마다 써 주셨으면 감사 드리 갔습니다.