결로방지에 대한 종합검토 및 개선연구
Ⅰ. 서 론(개요)
1. 목 적
생활양식변화에 따라 실내온도 상승, 과다한 습기 발생 및 실내환기가 원활히 이루어 지지 않아 결로 및 곰팡이 발생으로 인해 실내가 오염되 는 등 거주환경에 악영향을 미치고 있어 이에 대한 개선방법 연구로 주 택(아파트)의 단열성능 및 창호의 기밀성이 향상되고 결로 발생을 최소 화 하기 위하여 보다 합리적인 결로방지 설계기준을 설정하고, 이에 따 FMS 세부적인 설계를 개선하고자 하는데 목적이 있음
2. 결로의 발생원인 및 생활에 미치는 영향
1) 결로발생원인
(1) 실내습기의 과다발생(화초, 빨래건조, 목욕 등)
(2) 실내.외의 온도차이 발생
(3) 시공직후의 구조체의 건조 미흡
(4) 생활양식, 습관에 따른 환기 부족
2) 생활에 미치는 영향
(1) 도배지 오염, 페인트 탈락 등 마감재 손상
(2) 곰팡이 발생으로 실내오염 및 비위생적인 환경 형성
Ⅱ. 본 론
1. 현 설계의 문제점
1) 설계 측면
(1) 설계기준이 내부온도 20℃, 상대습도 50%, 실외온도 -15℃로 기준 이 설정되어 있어 실 사용 온.습도와의 차이 발생
(2) 세대현관문이 방범 및 방화성능을 위하여 열전도율이 높은 철제로 설계되어 있음
(3) 결로 설계기준이 단열기준처럼 급지(시방서기준)별로 구분 되지않 고 동일구간(외부접면), 동일규격(W=450)하게 적용하고 있음
(4) 판상형 결로방지단열재의 성능(열전도율)이 현 단열설계 기준에 적합토록 설계되어 있어 결로방지 성능이 부족함
2) 시공 측면
(1) 아파트 바닥, 벽체 등의 습식 시공으로 충분히 건조 전에 마감재 시공 및 아파트 입주로 인한 과다한 습기 발생
(2) 단열재, 결로방지재 누락 및 취약부위 충분한 밀실 시공이 되지 않고 있음
(3) 단열 성능 및 기밀성은 강화 되었으나 실내의 환기부족
2. 결로발생 취약부위
3. 설계개선 기본방향
(1) 실내 온.습도 및 지역별 외기온도 등 적정한 설계기준 설정
(2) 외기온도에 따른 지역별 구분 세분화
(3) 발코니 벽, 천정면의 최소비용으로 결로발생 최소화
(4) 기타 결로발생 취약부위 검토.분석, 부분적인 설계 보완
4. 설계시 고려사항
지 적 내 용 | 조 치 사 항 |
• 결로방지설계 지역 구분시 경기, 강원 지역의 경우 기상대가 없는 지역도 명확히 구분 필요 • 복도창호 설치 대하여는 세부적으로 검토하여 설계시 설치여부를 결정하는 것이 좋을 것으로 판단 (보령현장의 경우 복도 설계 미반영) | 지역구분을 시, 군 단위별로 명확히 구분
추후 하자발생내용 등을 검토하여 설계시 적용여부를 결정
|
Ⅲ. 대책 및 결론
1. 설계기준 강화 및 설계지역 구분
1) 실내기준(중부)
- 당초 : 실내온도 20℃, 상대습도 50%(노점온도 9.3℃)
- 개선 : 실내온도 25℃, 상대습도 55%(노점온도 15.3℃)
2) 외기온도
- 혹한지 -20℃, 중부 -15℃, 남부 -10℃로 기준설정
3) 설계지역 구분
급지별 | 설계기준 외기온도 | 지 역 |
혹한지 | -20℃ | 경기(연천,포천,동두천,양주,가평,이천,양평,강화), 강원(춘천,홍천,원주,영월,인제,양구,철원,태백,정선, 화천,횡성,평창), 충남(천안), 충북(제천,단양), 경북(봉화), 전북(임실,장수) |
중 부 | -15℃ | 서울, 인천, 경기기타지역, 충북(기타지구), 대전, 충남(기타지구), 전북(남원,진안,무주,완주,순창), 경북(안동,문경,상주,영주,의성,청송,예천,영양) 경남(거창) |
남 부 | -10℃ | 강원(속초,강릉,양양,동해,삼척,고성), 충남(서산,보령 서천, 태안), 전북(전주,익산,군산,정읍,김제,부안, 고창), 광주, 전남, 대구, 경북(기타지구), 부산, 경남(기타지구), 제주 |
※ 설계기준 및 외기온도 설정 방법
(1) 설계기준 설정 방법
실내 온.습도상태 실태조사를 통하여 조사한 세대의 약 85% 범위내 에 속하는 실내온도 및 상대습도를 세대내 결로방지 설계기준(내부 온도 25℃, 상대습도 55%)으로 검토 됨
2)지역별 외기온도 설정 방법
1월 일최저기온 평균온도 추정 (최한월 기준) |
|
| ||
|
|
|
| |
최저 외기온도 변동 고려 -3℃ 더함 (야간복사등의 영향 고려) |
|
| ||
|
|
|
| |
중.남부 : 외기온도 설계기준 설정 |
| 혹한지역 : 중.남부 지역 중 일 최저기온이 -20℃이하인 지역 | ||
|
※ 30년간 1월 일최저기온의 월평균 과 일최저기온에 대한 데이터 이용작성
2. 결로방지재 개선
1) 판상형 단열재 성능검토
(1) 열전도율 (0.065W/m.k)이 높아 천정부위 두께를 증가 하여도 실내 온.습도 조건에 성능미달
(2) 벽면설치의 경우 성능은 가능하나 우기시 장기간 거푸집에 방치 됨 에 따른 훼손 및 성능 유지가 곤란하여 적용제외
2) 결로방지재 적용 및 두께, 폭 검토
(1) 결로방지재 두께 및 폭 검토 방법
열전달 해석 프로그램 이용하여 취약부위의 실제구조 및 물성에 근접한 형상을 작성하고 표면온도 계산을 위한 시뮬레이션을 통해 적정 두께 및 폭 검토
(2) 결로방지재 적용검토
① 판상형단열재는 열전도율(0.065W/m.k)이 높아 현재의 두께 적용시 외기 간접면 벽면에만 적용 가능하나, 벽면에 설치시 거푸집 설치 후 콘크리트 타설시 까지 오랜시간을 방치함으로 우기시 훼손되어 적용하기가 곤란
② 반자 유.무에 따라 결로방지재의 두께 및 폭이 큰 영향을 미치지 않아 두께 및 폭을 동일하게 적용하고, 시공시 파손 등을 고려하여 반자가 없을 경우 천정과 벽면은 복합 단열재로 적용 필요
복합단열재 : 기존 아파트에 사용하는 결로방지용 단열재에는 하이바보드.
통상 판상 단열재로 지칭 되는 제품이 있고 이 제품은 주공이나 남부지역에 아파트에 결로 방지용으로 쓰이고, 또 단열 몰탈이라는 제품이 있는데 이 제품은 일반 민영 아 파트에서 많이 사용합니다.
그리고, 최근에 나온 복합단열재라는 제품이 있습니다.
PP(폴리 프로필렌)중공판에 압출스치로폴이나 발포스치로폴을 부착시킨 복합제품으로 이를 복합단열재라고 합니다.
PP중공판이란 쉽게 설명해서 포장이사 할때 주로 사용하는 파란색 Box 재질에 판을 얘 기합니다. 그래서 겉표면이 단단해 파손률이 적고, 보관, 취급이 용이하며, 시공 후 보수비가 적게 든다는 장점이 있습니다.
그리고 압출 스치로폴이나 발포 스치로폴을 부착시켜 단열성능을 강화시켜 결로 방지 를 현저하게 줄일수 있도록 만든 제품입니다.
열전도율은 두께에 따라 조금식 차이를 보이는데 평균 0.030~0.033 정도입니다.
(3) 개선내용
① 천정면
구 분 | 현 행(주택공사) | 개 선 | ||
외 기 직 접 면 | 혹한지 | 반자 유 | 압출 T=10, W=350 ※측벽천정 : W=400 | 압출 T=15, W=350 ※측벽천정 : W=400 |
반자 무 | 복합 T=18, W=350 ※측벽천정 : W=400 | 복합 T=18, W=350 ※측벽천정 : W=400 | ||
중 부 | 반자 유 | 압출 T=10, W=300 측벽,코아벽 천정부위 설치 | 압출 T=15, W=300 ※측벽천정 : W=300 | |
반자 무 | 판상형단열재 T=15, W=300 | 복합 T=18, W=300 ※측벽천정 : W=300 | ||
남 부 | 반자 유 | 압출 T=10, W=300 측벽,코아벽 천정 설치 | 압출 T=10, W=300 ※측벽천정 : W=300 | |
반자 무 | 판상형단열재 T=15, W=300 | 복합 T=13, W=300 ※측벽천정 : W=300 | ||
외 기 간 접 면
| 혹한지 | 반자 유 | 압출 T=10, W=300 ※측벽천정 : W=400 | 압출 T=10, W=300 |
반자 무 | 복합 T=13, W=300 ※측벽천정 : W=400 | 복합 T=13, W=300 | ||
중부 남부 | 반자 유 | 압출 T=10, W=300 측벽,코아벽 천정 설치 | 압출 T=10, W=300 | |
반자 무 | 판상형단열재 T=15, W=300 | 복합 T=13, W=300 |
※ 상기 마감재료의 표기중 압출은 압출발포폴리스티렌을 복합은 복합단열재를 의미하며 압출발포폴리스티렌 10, 15mm는 KS 규정에 없으므로 KS M 3808의 압출법 보온판 특호 이상의 적합한 품질을 가진 제품사용
※ 발코니 외부창호 설치시 외기간접면으로 적용하고 간접면과 직접면 구분은 단열재 기준에 의해 구분
② 벽 체
구 분 | 현 행(주택공사) | 개 선 |
혹한지 | 판상형단열재 T=15, W=300 | 복합단열재 T=13, W=300 |
중 부 | 판상형단열재 T=15, W=300 | “ |
남 부 | 판상형단열재 T=15, W=300 | “ |
※ 외기직접면과 간접면에 관계없이 일률적으로 적용
3. 발코니 벽 및 천정 결로보완
1) 결로보완용 페인트 검토
구 분 | 결로보완용페인트 | 수성페인트 및 방균페인트 |
• 결로발생 • 곰팡이 발생
| 약 -11℃ 9등급 (곰팡이 미발생) | 약 -7℃ 6 - 8등급 (일부 곰팡이 발생) |
※ 결로시험은 건설기술연구원 결로시험 결과임
※ 곰팡이 발생 시험등급은 1-10등급으로 구분하며 10등급은 가장 상위등급임
2) 결로보완용 페인트 적용(현장시공결과, 직접체험)
(1) 적용시험 : S건설 인천 삼산 주택공사현장
(대한주택공사 적용지시에 의해 시공)
(2) 시공부위 : 발코니 벽면 및 천정면
(3) 자재 검토내용
① 시공성 및 품질관리
현장에서 내부수성페인트와 세라믹 분말을 직접 혼합하여 사용하고 혼합시 약간의 교반시간이 필요하며 공사감독시 감독원이 직접 계량 의 확인을 하는데 어려움은 있으나 수성 페인트와 동일하게 시공 함 으로 타 결로방지재 시공 보다 대체로 시공이 간편함
② 유지관리 측면
수성페인트보다 면이 약간 거칠어 먼지 등에 약간의 오염은 발생 할 수 있으나 페인트의 유지관리 주기 등을 고려 할때 크게 문제가 되지 않을 것으로 사료됨
③ 자재수급, 보관 및 관리
자재 수급에는 문제가 없으며, 패트병 형태로 보관되므로 보관 및 관리가 양호 함
(4) 경과후 조사결과
대체로 내.외부에 칠한 경우와 내부에 칠한 경우가 결로 발생량이 적은 것으로 나타나고 있으며 곰팡이 발생여부 조사결과, 수성페인 트를 시공한 발코니에서는 곰팡이가 발생하고 있으나 결로 보완용 페인트를 시공한 발코니는 곰팡이 발생이 없었음
(5) 적용사항
발코니 결로방지를 위해서는 결로방지설계를 하여야 하나, 공사비 가 과다(180,000원/세대)하게 소요되어, 비용을 최소화하고 결로 및 곰팡이발생을 보완 하기 위하여 적용
현 행 | 개 선 | 비 고 |
방균페인트 | 결로보완용 페인트 + 내부수성페인트 |
|
※ 발코니샤시 적용 아파트에 한하여 적용
(6) 적용후 효과
수성페인트에 비해 외기온도 기준으로 약 3.5℃정도의 외기 온도에 대한 결로발생 억제효과로 단열재(발포 폴리스티렌 보온재 KS4호 기준) 2.2mm 정도의 성능이 있으며 결로발생 빈도는 중부지역은 년 간(29일→ 9일) 20일 감소(69%), 혹한지역은 년간(55일→ 28일) 27 일 감소(51%) 효과가 있음
4. 결 론
아파트 시공시 전세대 발코니 천정 및 벽에 결로방지 페인트 적용 시 공으로 결로 및 곰팡이 발생 억제효과 발생으로 하자 발생빈도를 줄이 고 입주자로부터 호평받아 회사 이미지 재고에 많은 도움이 될 수 있음
참고자료 :
Ⅰ. 결로방지용 페인트 시험 및 분석
1. 결로시험
결로 보완용 페인트는 수성페인트와 비교시 함습율 등이 우수하여 외 기온도를 기준으로 약3.5℃의 결로 보완효과가 있는 것으로 예상됨
시험조건 | 결로 보완용 페인트 | 수성페인트 |
외기온도 -5℃ -10℃ -15℃ -20℃ | 결로발생 없음 “ 큰물방울, 흐름, 결빙혼재발생 결빙발생 | 결로발생 없음 서림발생 결빙발생 “ |
※ 발코니 내부온도10℃, 상대습도 60% 기준으로 시험
※ 결로보완용 페인트 시험은 외부벽면 수성페인트, 내부벽면 결로 보완용 페인트 칠을 하여 시험
2. 내곰팡이성 시험결과
결로보완용페인트 | 내부수성페인트 | 방균페인트 |
9등급 | 6등급 | 8등급 |
※ KSM 5000에 의거 시험한 시험결과 임
※ 시험등급은 1-10등급으로 구분하며 10등급은 가장 상위등급임
3. 결로발생 측면에서 단열재와 비교분석
단열재(발포폴리스티렌 보온재 KS4호기준) 2.2 mm 정도의 효과가 있음
4. 외기온에 의한 결로발생일 분석
결로발생 빈도는 중부지역 년간(29일→ 9일) 20일 감소( 69% ), 혹한 지역 (55일→ 28일) 27일 감소(51%) 효과가 있음
5. 검토의견
성능면에서 수성페인트에 비해 외기온도 기준으로 약 3.5℃정도의 외 기온도에 대한 결로발생 억제효과로 단열재(발포 폴리스티렌 보온재 KS4호 기준)2.2mm 정도의 성능이 있으며, 년간 결로발생 빈도면에서도 감소효과가 있고 입주 후 곰팡이 발생이 없는 것으로 조사 되었으며 시공성 측면에서 수성페인트와 같이 시공함으로서 시공이 간편하고 시 공 원활성, 시공한계, 경제성 등을 감안하여 적용이 가능하면 내부벽 및 천정면에 적용하는 것이 좋을 것으로 판단
. 결로발생현황 조사결과(경기도 화성시 기안리소재 S건설아파트 조사)
1. 전면발코니
구 분 | 조사결과 |
발코니 양측면 이용현황 | 발코니 양측면을 설계상 선반을 반영하고 있으나 문을 설치 하여 창고로 활용하고 있는 세대가 70.8%로 나타남 |
결로, 곰팡이 발생내용
| o 내부만 칠한 경우 • 결로발생 세대 : 37.5%, 곰팡이 발생세대 : 없음 • 발생부위 - 세탁기가 설치된 벽면 : 2세대 중 1세대(서림발생), - 수납공간 문이 미설치 된 날개벽 : 없음(2세대) - 수납공간 문이 설치된 날개벽 : 50%세대) o 내.외부 칠한경우 • 결로발생 세대 : 42.8%, 곰팡이발생세대 : 없음 • 발생부위 - 세탁기가 설치된 벽면 : 없음 - 수납공간 문이 미설치 된 벽면 : 없음 - 수납공간 문이 설치된 벽면 : 42.8% o 외부만 칠한 경우 • 결로발생 세대 : 66.7%, 곰팡이 발생세대 : 없음 • 발생부위 - 세탁기가 설치된 벽면 : 측벽면 1세대 (서림발생), - 수납공간 문이 미설치 된 벽면 : 1세대 (서림발생) - 수납공간 문이 설치된 벽면 : 60% (물방울1,서림발생2세대) o 양면 수성페인트를 칠한 경우 • 발코니 결로발생 세대 : 83.3%, 곰팡이 발생세대 : 없음 • 발생부위 - 세탁기가 설치된 벽면 : 측벽면 1세대(서림발생), - 수납공간 문이 미설치 된 벽면 : 없음 - 수납공간 문이 설치된 벽면 : 물방울발생(2세대) |
발코니 이용 현황
| 빨래건조(100%)를 위하여 사용하고 있으며, 화분을 놓고 있는 세대는 1세대임, 51-B형 평면(후면발코니가 없는형) 은 전면에 세탁기가 설치됨 |
거실과 발코니 사이의 문 | 문을 해체하여 주방을 확장하여 사용하고 있는 세대는 없었음 |
2. 후면 발코니
구 분 | 조사결과 |
발코니 양측면 이용현황 | 침실2 발코니 양측면을 설계상 선반을 반영하고 있으나 문을 설치하여 창고로 활용하고 있는 세대가 70.8%로 나타남 |
결로,곰팡이 발생 내용
| o 내부만 칠한 경우 • 결로발생 세대 : 100%, 곰팡이 발생세대 : 없음 • 발생부위 - 세탁기가 설치된 벽 및 천정면 : 66.7%(물방울2, 서림 발생2) - 침실2 수납공간 문이 미설치 된 날개벽 : 없음 - 침실2 수납공간 문이 설치된 날개벽 : 33.3%(서림 발생) o 내.외부 칠한경우 • 결로발생 세대 : 100%, 곰팡이 발생세대 : 없음 • 발생부위 - 세탁기가 설치된 벽 및 천정면 : 80%(물방울1,서림 발생3) - 수납공간 문이 미설치 날개벽 : 없음 - 수납공간 문이 설치된 날개벽 : 60% (서림발생) o 외부만 칠한 경우 • 결로발생 세대 : 100%, 곰팡이 발생세대 : 없음 • 발생부위 - 세탁기가 설치된 벽 및 천정면 : 100%(물방울3,서림 발생2세대) - 수납공간 문이 미설치된 날개벽 : 없음 - 수납공간 문이 설치된 날개벽 : 66.7% (서림발생 2세대) o 양면 수성페인트를 칠한 경우 • 발코니 결로발생 세대 : 100%, 곰팡이 발생세대 : 있음 - 세탁기가 설치된 벽 및 천정면 : 100%(물방울발생 3세대) - 수납공간 문이 미설치 된 날개벽 : 1세대(서림발생) - 수납공간 문이 설치된 날개벽 : 2세대(물방울 발생) |
발코니 이용 현황 | 주방 후면 발코니 측면은 원설계대로 모든 세대가 세탁기 설치 침실2 발코니 측면은 창고 및 선반으로 사용 하고 있음 |
침실2, 주방과 발코니사이의 문 | 문을 해체하여 사용하고 있는 세대 및 확장형으로 개조하여 사용한 세대는 없었음 |
Ⅲ. 결로방지용 페인트 성능 검토서
1. 개요
발코니 샤시 설치등으로 발코니내부에 곰팡이가 발생하는바, 종합적인 결로방지 대책을 수립, 검토하여 그중에서 결로 방지 페인트를 적용한 바 결로방지페인트의 항곰팡이 성능 및 결로 성능을 검토
2. 조사범위 및 재료
1) 대상재료
고려화학 방균페인트 WS728
한양세라믹 WATER ZERO 결로방지 페인트
2) 시험항목
. 내곰팡이 성능
- 시험법 : ASTM G-21, FED. TEST METHOD STD.
NO.141a MZLDEW RESISTANCE
- 시험균주 : Aspergillus niger ATCC6275
Aspergillus oryzae ATCC10196
Aureobasidium pullulans ATCC9348
- 배지 : Potato-Dextrose Agar(감자 추출 포도당)
- 배양온도 : 25∓2℃
- 배양기간 : 3주간
3. 고려화학 방균페인트(WS728) 및 한양세라믹(WATER ZERO)성분
고려화학방균페인트(WS728) | 한양세라믹(WATER ZERO) | 비고 | ||
화학물질명 | 함유량(%) | 화학물질명 | 함유량(%) |
|
물 | 41-50 | 아크릴수지 바인더 | 25% |
|
탄산칼슘 | 21-30 | 물 | 20% |
|
이산화티타늄 | 10-20 | S-121(SiO2) | 30% |
|
합성수지 에멀젼 수지 | 5-9 | M-429(SiO2) | 10% |
|
실리카 | 5-9 | T-368L(TiO2) | 10% |
|
탈크 | 1-4 | 음이온세라믹파우더 | 4% |
|
항균첨가제 | 1-4 | 항균첨가제 | 1% |
|
4. 항균 첨가제의 종류 및 특성
1) 종류 : 메타틴(스위스 아시마 社)
SKANE M-8(미국 롬&하스)
징크 피리치온(미국 Arch 社)
2) 특성 : 곰팡이 세포가 포도당등 에너지 물질을 흡수하여 분해(소화) 하면서 자기에 필요한 에너지를 만들어 ATP(Adenosin Tri Phospate)라는 물질로 보관하는 과정에 이물질이 작용하여 에너지 생성과정에 반응하여 원천적으로 봉쇄함으로써, 필요 한 에너지를 못 만들게 한다.
5. 성능검토
1) 항곰팡이 성능
페인트의 곰팡이에 대한 저항능력을 조사하기 위함
(1) 시험방법
- Whatman 여과지에 방균페인트를 붓으로 도포하여 완전 건조시킨 후, 반대편을 같은 방법으로 도포한다.
- 재건조 후 샘플을 3*3cm로 자른 후 시편으로 이용한다.
- 완전히 멸균된 Patato Dextrose Agar(감자추출 포도당)배지에 자른 조각을 올려 놓는다.
- 온도가 25∓2℃인 배양기에서 3일간 배양한다.
(2) 항곰팡이 성능시험 결과
재료명 기간 | 수성페인트 (WT369) | 방균페인트 (WS728) | 결로방지페인트 (WATER ZERO) | 비고 |
1주일 후 | 곰팡이 발생(2등급) | 0 | 0 |
|
2주일 후 | 곰팡이 발생(2등급) | 0 | 0 |
|
32N일 후 | 곰팡이 발생(3등급) | 0 | 0 |
|
※ 결과 판독
0. 시료에서 균의 성장을 인지할 수 없음
1. 시료에서 균의 성장이 10% 정도임
2. 시료에서 균의 성장이 10-30% 정도임
3. 시료에서 균의 성장이 30-60% 정도임
4. 시료에서 균의 성장이 60% 이상임
2) 결로시험
(1) 시험방법
동판으로 제작된 CONE 형태로 직경 7cm, 높이 17cm 깔대기를 만들 어 동일한 횟수로 도장한 후 동일한 온도, 습도하에서 얼음물(-2℃ -0℃)을 채운후 행해졌으며, 주기적으로 밑부분에 모여있는 결로된 물의 양을 메스 실린더로 측정한다
(2) 결로실험결과
구분 | 마감없음 | 수성페인트 (3회) | 방균페인트 (3회) | 결로방지페인트 (3회) | 비고 |
실험값 | 20mL | 15mL | 8mL | 0 |
|
평균온도 18℃, 평균습도 50% 결로방지페인트에서는 결로가 발생하지 않 았으며, 방균페인트 > 수성페인트 > 마감없음 순으로 발생하였다.
6. 결 론
1) 항곰팡이 성능시험 및 결로 성능 실험 결과
구분 | 수성페인트 | 방균페인트 | 결로방지페인트 | 비고 |
곰팡이저항성 | 발생(균의성장25%) | 우수 | 우수 |
|
결로실험값 | 15mL | 8mL | 0mL |
|
사용여부 | X | ∆ | ⃝ |
|
2) 발코니 면에 마감이 견출+수성페인트에서 견출+결로방지페인트 변경 시 시험 결과가 곰팡이 및 결로방지 성능이 가장 우수한 것으로 나타 났다.
농가주택 리모델링, 시골집 수리하기, 전원주택, 통나무주택, 목조주택, 주말주택, 세컨드하우스, 황토주택,