선부동 다가구 주택 2층 천장에서 물이 새는 누수 원인은?
위집에 보일러 난방 배관 동파이프가 누수가 됩니다~~
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
안산 선부동에 위치한 다가구 주택 건물 주인께서 2층 세입자 세대에서
며칠 전부터 물이 새기 시작하는 전조 현상으로 누수탐지 공사
요청을 주셨습니다 작년 11월 말경에도 비슷하게 누수돼서 공사를 한번
해드렸는데 또 비슷하게 새는 누수로 연락을 주셨습니다
작년 11월에 누수는 보일러 난방 배관 동파이프가 2군데 새서 공사를 했는데요
이번에도 난방 배관이 새는 걸로 보여서 3층 세대에 혹시 보일러 온도 조절기에
에러 메시지가 깜박였냐고 물어보니 일주일 전쯤에 에러가 한번 들어온걸
밨다고 합니다 뭐~일주일 전부터 전조 현상이 있었던 겁니다
보일러 난방 배관에 누수탐지를 해보니 새다 안 새다 하면서 누수 지점이
살짝 막혀서 조금 어렵게 누수 지점을 찾아서 수리를 해드렸습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
밑에 집 세대 천장 누수되는 모습입니다
천장 벽지가 얼룩이 생기면서 주방 천장 전등에서 물이 한 방울씩
떨어지고 있습니다
보일러에서 난방 배관을 분리해서 공압을 넣어서 물 빼기를 하고
공압을 넣어서 청음 탐지기로 누수 포인트 찾아봅니다
청음 탐지기로 누수음 들으면서 포인트 추적 중에 누수음이 들리는
지점을 찾기는 찾았는데 확신을 할 수가 없었습니다
공압이 새다 안 새다 해서~~ 그리고 완전 막혀서 더 이상 새지 않아서
막막~~ 했습니다 그리고 다시 배관을 보일러에 연결하고 난방을 약 30분 정도 해서
배관에 열을 줘서 다시 속전속결로 누수탐지용 가스를 주입해서 가스 탐지와
청음 탐지를 병행해서 누수 포인트 찾아봅니다
보일러 난방 배관에 누수탐지용 가스를 주입해서 누수 포인트 찾아봅니다
처음에 누수음이 들리다 안 들리다~~ 하던 지점입니다
다시 신중을 기해서 청음 탐지기로 누수음을 들어보니 분명히
누수음이 선명하게 들려옵니다
누수 포인트가 맞는 것 같습니다
장판 밑으로 가스 탐지기 센서를 대보니 바로 누수 경보음이 울립니다
가스 탐지기가 누수 경보음 울리는 영상~~
장판을 절단해서 걷어보니~~
역시 시멘트 바닥이 젖어있네요
누수 지점이 맞는 것 같지요~~
가스 탐지기 센서를 대보니 100%라고 경고음을 토해냅니다
확실히 누수 지점이 맞는 것 같습니다
바닥을 굴착해서 누수 실체를 확인합니다
바닥을 굴착해서 보일러 난방 배관 동파이프를 찾았습니다
소리는 들리는데 정확한 누수 지점을 찾으려고 비누 거품을 칠해서
누수 부위를 찾았습니다
보일러 배관 동파이프가 누수되는 영상~~
누수되는 동파이프를 절단하고 아주 튼튼한 동파이프
전용 RJ 부속으로 연결합니다
동파이프 RJ 부속과 XL 부속과 배관으로 연결해서 누수를 완벽하게 잡았습니다
그리고 시멘트 미장 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다