문제 1) [조건] 차단기의 명판에 BIL 150[KV], 정격차단전류 20[kA], 차단시간 8사이클, 솔레노이드형
단, BIL은 절연계급 20호 이상의 비 유효접지계에서 계산하는 것으로 한다.
이 차단기의 정격전압은? 답=25.8KV
문제 2) 차단기 명판에 BIL 150KV, 정격차단전류 20KA, 차단시간 3HZ, 솔레노이드형이라고 기재되어 있다.
이 차단기의 정격전압은? 답=24KV
이 두문제 답이 왜 다른거죠? 어느게 정답인가요?
허접질문 부탁드려요 ㅜ
첫댓글 BIL=절연계급 5+50v 이니까 절연계급 이항하면 절연계급=BIL-50/5=150-50/5=20절연계급이 20kv이고 공칭전압이 20*1.1=22kv이고 정격전압은 22*(1.2/1.1)=24kv 답 24kv정격전압이네요.
아 제닉스님 감사해요~ 책을 쭉보니 과년도 기출문제 해설에 자세히 나와있네요~ 25.8은 오답인듯.... 아직 책을 열심히 더봐야할듯
25.8 오타 아닙니다. 계산해서 보통 24kv 나오기에 그렇게 기재하고 보통 25.8kv 라고 작성하기도 합니다. 절대 오타 아닙니다!! 보통 25.8로 암기를 많이 하심~
비유효접지는 22kv가 되고 유효접지는 22,9kv가 되는것입니다 문제에서는 비유효접지라고 말했네요. 문제에서 비유효접지라는 말이 없어야 25.8이답이 되는거에요..답은 비유효접지라는말이있어서 24가 정답입니다.
제닉스님 그럼 문제 1)과 2)의 답이 서로 바뀌어 있는건가요?
제닉스님께서 너무 설명을 잘 해 주셔서 더 이상 첨삭할게 없는 설명입니다.. 짝짝짝~!!
절연계급이란 ? Basic Impulse Insulation 약자로 뇌임펄스 내전압의 시험값으로 절연레벨의 기준을 정하는 적용됨