□ 실기 문답 게시판 전기산업기사 차단기 정격전압 질문드려요~
휀라디언트 추천 0 조회 1,486 10.02.22 22:35 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 10.02.22 23:12

    첫댓글 BIL=절연계급 5+50v 이니까 절연계급 이항하면 절연계급=BIL-50/5=150-50/5=20절연계급이 20kv이고 공칭전압이 20*1.1=22kv이고 정격전압은 22*(1.2/1.1)=24kv 답 24kv정격전압이네요.

  • 작성자 10.02.23 07:14

    아 제닉스님 감사해요~ 책을 쭉보니 과년도 기출문제 해설에 자세히 나와있네요~ 25.8은 오답인듯.... 아직 책을 열심히 더봐야할듯

  • 10.02.23 07:26

    25.8 오타 아닙니다. 계산해서 보통 24kv 나오기에 그렇게 기재하고 보통 25.8kv 라고 작성하기도 합니다. 절대 오타 아닙니다!! 보통 25.8로 암기를 많이 하심~

  • 10.02.23 08:38

    비유효접지는 22kv가 되고 유효접지는 22,9kv가 되는것입니다 문제에서는 비유효접지라고 말했네요. 문제에서 비유효접지라는 말이 없어야 25.8이답이 되는거에요..답은 비유효접지라는말이있어서 24가 정답입니다.

  • 작성자 10.02.23 23:21

    제닉스님 그럼 문제 1)과 2)의 답이 서로 바뀌어 있는건가요?

  • 10.02.23 15:55

    제닉스님께서 너무 설명을 잘 해 주셔서 더 이상 첨삭할게 없는 설명입니다.. 짝짝짝~!!

  • 10.02.28 08:57

    절연계급이란 ? Basic Impulse Insulation 약자로 뇌임펄스 내전압의 시험값으로 절연레벨의 기준을 정하는 적용됨