전기설비 을종 풍압하중에서 두께 6mm,비중0.9 빙설부착된 상태에서 수직투영면적 1m^2 372pa 다도체는 333pa 이외는 갑종 풍압하중의 1/2을 기초로 계산한다에서 기본이 372pa이고 다도체이면 333pa 이고 이두가지 이외에는 갑종에 1/2 한다는 뜻인가여
다른책에는 그냥 갑종의 1/2로 한다라고만 나와있네요 그리고 책에 기본이 372pa이고 다도체이면 333pa 이외는 갑종 풍압하중의 1/2을 기초로 계산한다에서 이외의 것이 먼소리인지 모르겠습니다
첫댓글 전기설비기술기준의 판단기준
. 을종 풍압하중
전선 기타의 가섭선(架涉線) 주위에 두께 6mm, 비중 0.9의 빙설이 부착된 상태에서
수직 투영면적 372Pa(다도체를 구성하는 전선은 333Pa),
그 이외의 것은 제1호 풍압의 2분의 1을 기초로 하여 계산한 것.