ID ; 방수사나이님의 질문에 대한 답변
수퍼크랙실을 방문해 주신점에 대하여 감사드립니다.
관리업무중에 누수문제가 발생하면 난처한 경우가 많습니다.
문의하신 지하주차장 누수문제는 누수의 원인부터 분석해야 문제가 해결됩니다.
오늘 외근에서 늦게 돌아와서 전체답변은 내일 드리기로 약속하고 우선 누수 유입경로 분석 도면을
먼저올려드립니다.
위의 그림에서 보시면 지하구조체의 누수는 물이 있는부분(되메우기부분)에서 물이유입합니다.
층간 콘크리트타설조인트 ⓐ부분과 천정슬라브 하부철근밑 ⓑ부분의 다짐불량 공극으로 물이
유입되고 유입된불은 철근을 부식시키면서 ⓒ부분 스라브 균열부위에서 누수현상이 나타납니다.
지난번에 화단을 철거하고 방수시공을 하신부분은 ⓐ의 왼쪽부분일부가 방수처리된 것으로
판단됩니다. 결과적으로 물이 상시존재하는 되메우기 방향의 콘크리트 타설공극은 전혀 처리가
되지 않은 것으로 판단됩니다. 화단을 철거해도 방수효과는 거의 없다고 보시면 됩니다. 철거후
방수를 하더라도 ⓐ와ⓑ 부분의 콘크리트 타설공극 전체를 아크릴주입재로 고압충진하지 않으면
방수효과가 없습니다.
(타설공극은 건축시부터 발생한 골다공증으로 그 모양은 엿가락속의 공기구멍처럼 나타납니다.)
답변1. 주입기
아크주입원리와 우레탄 주입원리가 비슷합니다. 다른점은 우레탄주입기는 주입압력이
낮아서 아크릴주입용으로는 사용할 수 없습니다.
답변2. 아크릴주입시 주의할점
아크릴주입은 고압(500kgf/cm²)이 요구되고 구조체내부에 발생되어 있는 눈에 보이지
않는 다짐불량공극을 충진하는 기법이므로 고도의 숙련이 필요합니다.
대부분 업체에서 장비와 재료를 구입하여 주입시공을 시도 하다가 포기하는 사례가
많습니다. 그리고 구조체내부의 공극전체에 충분한 량을 주입해야 재하자가 발생하지
않습니다.
답변3. 재료의 소요량
재료의 소요량은 구조체내부의 공극의 크기등에 따라서 편차가 큽니다.
귀아파트 사진에서 추정하면 주입길이 1m당 SC-9500k 3kg정도 소요될 것으로 판단됩니다.
그리고 공극이 큰 부분에는 아크릴주입재 주입후 2차로 마이크로시멘트를 주입해야 합니다.
주입구(패커)는 1m당 5개정도 소요됩니다.
답변4. 견적문제
수퍼크랙실에서는 모든아파트의 방수견적과 누수원인분석, 방수시공방향 분석을 무료로
제공해 드립니다.
일반적인 통계를 말씀드리면 주차장 전체를 방수할 경우 주차장바닥면적을 기준으로
누수상태에 따라서 15,000~30,000/m² 정도 소요됩니다.
답변5. 자재구입 및 기술지도
자재구입은 수퍼크랙실 본사전화 051-753-9797 로 연락하시면 됩니다.
주문후 다음날 전국어디서나 택배로 배송이 가능합니다.
기본적인 작업에 필요한 기능 훈련은 직접 수퍼크랙실 시공현장에 참여하여
5일정도 훈련이 필요합니다.(훈련비 실비지급)
답변6. 노출철근보수
노출철근 보수 시방은 수퍼크랙실카페 건물보수시방의 1항 노출철근보수시방을 적용합니다.
기타.
주차장에 차량을 주차시키는 것과 누수는 무관한 것으로 보입니다.
그리고 의문점은 항상 연락해 주시기 바랍니다.