변압기 용량(㎸a) |
콘덴서 용량(㎸a) |
500㎸a 이하 |
변압기용량×5%로 콘데서 용량 결정 |
500~2000㎸a 이하 |
변압기용량×4%로 콘데서 용량 결정 |
2000㎸a 초과시 |
변압기용량×3%로 콘데서 용량 결정 |
비고 - 1. 수전변압기의 용량이 1500㎸a인 경우 콘덴서 용량은 1500㎸a × 0.04 = 60㎸a의 콘덴서를 변압기 2차
측에 설치한다.
2. 상기의 계산식에 의해 설치되는 콘덴서는 한전 배전·송전선로 및 수전변압기의 무효분을 보상해주기
위한 목적이며,
3. 자가용 수전설비의 종합 역률개선을 목적으로 수전변압기 2차측 모선에 일괄 콘덴서를 설치하는 경우
에는 부하의 특성에 따라 다소 차이는 있으나 초기역률 80%, 목표역률 95%로를 기준할 때 변압기 용
량의 35%±5%에 해당하는 용량의 콘덴서를 설치하여야 한전에서 요구하는 역률 90% 이상을 유지·운용
이 원활하다. (초기 및 목표역률을 정확히 제시할 수 있으면 역률개선 콘덴서 용량산출표를 이용하여
간단하게 필요한 콘덴서 용량을 구할 수 있다.)
1. 단상유도전동기
출력 |
설치용량(㎌) |
㎾ |
㏋ |
100V |
220V |
0.1 |
1/8 |
50 |
10 |
0.2 |
1/4 |
50 |
15 |
0.25 |
|
75 |
20 |
0.4 |
1/2 |
100 |
20 |
0.55 |
|
100 |
30 |
0.75 |
1 |
120 |
30 |
2. 200V 교류 전호용접기
최대입력
(kva) |
3 |
5 |
7.5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
설치용량
(㎌) |
100 |
150 |
250 |
300 |
450 |
600 |
700 |
900 |
1000 |
1100 |
1300 |
1450 |
3. 200v. 380v 삼상유도전동기
출력 |
설치용량(㎌) |
출력 |
설치용량 |
㎾ |
㏋ |
200V |
380V |
㎾ |
㏋ |
200V |
380V |
0.2 |
1/4 |
15 |
- |
7.5 |
10 |
200 |
75 |
0.4 |
1/2 |
20 |
- |
11 |
15 |
300 |
100 |
0.75 |
1 |
30 |
- |
15 |
20 |
400 |
100 |
1.5 |
2 |
50 |
10 |
22 |
30 |
500 |
150 |
2.2 |
3 |
75 |
15 |
30 |
40 |
800 |
200 |
3.7 |
5 |
100 |
20 |
37 |
50 |
900 |
250 |
5.5 |
7 |
175 |
50 |
|
|
|
|
4. 3,300V 고압전동기
출력 |
설치용량(Kva) |
㎾ |
㏋ |
37 |
50 |
15 |
55 |
75 |
25 |
75 |
100 |
30 |
110 |
150 |
50 |
150 |
200 |
75 |
5. 기타 전기기계기구의 경우
부하종별 |
콘덴서 용량(최저 Kva) |
380V 삼상으로 시용하는 것 |
부하정격입력(Kva)의 1/3 |
200V 삼상 또는 단상으로 사용하는 것 |
부하정격입력(Kva)의 1/4 |
100 단상으로 사용하는 것 |
부하정격입력(Kva)의 1/5 |
기타의 전기기기 |
수용가와 협의결정 |
6. 네온관등(1차전압 100V의 경우)
변압기 2차전압(V) |
변압기 용량(VA) |
콘덴서 용량(㎌) |
3,000 |
80 |
20 |
6,000 |
100 |
30 |
9,000 |
200 |
50 |
12,000 |
300 |
50 |
15,000 |
350 |
75 |
7. 수은등
램프용량(W) |
콘덴서 용량(㎌) |
100V |
200V |
40이하 |
20 |
4.5 |
60이하 |
30 |
4.5 |
80이하 |
30 |
4.5 |
100이하 |
40 |
7 |
125이하 |
50 |
9 |
200이하 |
75 |
11 |
250이하 |
75 |
14 |
300이하 |
100 |
17 |
400이하 |
130 |
20 |
700이하 |
230 |
30 |
1,000이하 |
350 |
50 |