온수전용 10마력 2008년 설치/ 600mm 파이프를 통해 냉기를 상부 1층 갤러리를 통해 토출하였음.
기기상부 에바측에서 고압관과 모세관의 진동접촉에 의한 파손에 의한 냉매누설
냉기 배출덕트 철거, 상부 출입구문 개방/ 기존 굴뚝 청소 개구부를 개방하여 냉기를 배출유도함.
순환량 분당 100리터 순환펌프를 윌로 350 펌프로 교체함/ 온수온도 50도 이상에서 아래 펌프는 유량부족으로 압축기에서 생산한
열을 응축부에서 충분히 냉각할수 없어 고압현상초래함.
기기의 좌우측이 벽체에서 약 20센티로 작업할수 있는 공간이 안됨/ 기기 설치시 최소 좌우전후 40센티 이상 공간을 확보해야 합니다. 에바내부의 모세관 파손에 의한 누설확인/ 용접 수리는 기기상부의 휀을 분리하여 휀 개부부를 통해 에바 상부로 들어가
용접 처리함...
첫댓글 설치시 사후관리 공간을 확보해주면 좋은데
고생하셨습니다.
사후관리 공간확보는 필수사항입니다.
상기장소 기기설치는 각각의 부품을 지하로 반입하여 조립했답니다....