부산녹산산업단지(녹산공단) 소재 한 공장에서
바닥난방에 대해 문의가 왔습니다
조선(배)에 들어가는 큰 프로펠라를 제조하는화사로
작업 후 샤워실을 이용하는데 물을 사용하는 앞 탈의실
바닥난방에 이상이 발생했다는 것입니다.
장판을 걷어보니 전기온돌패널이 난방용으로 사용되고 있는데 물기가 스며들어 난방작동에
문제가 발생했고 이로인해 화재위험이 커졌기 때문입니다.
<개인별 사물함으로 사용하는 케비넷이. 있는 공사전 사진>
이 현장에 바닥난방방법 변경은
열(에너지)원은 전기로 동일하나
기존방식은 [전기온돌판넬],
변경하는 난방방식은
[건식난방+난방전용 온수보일러]
이런 샤워실/목욕탕/사우나실/스포츠헬스장등등의 탈의실, 휴게실,수면실,침실,탕비실,당직실, .....의
바닥난방 방법이 전기난방방식(필름난방/전기온돌판넬)이라면 이. 회사와 유사한 경험을 한 경우가 있을수 있습니다.
마루장판이 누렇거나, 이상현상 출현
바닥이 꺼젔거나, 누전(숏트)으로 화재워험
이 철재 캐비넷을 둔 상태로
기존 난방제품과 마루는 뜯어내야할지?
그대로 두고도 가능할지?
결론은 건식난방 시공이 가능합니다.
본 현장의 선택은 전기온돌패널과 기존장판을 그대로 두고
그 위에 예스온 건식난방 25B공법(시공두께 합 31mm)
25mm온수패널+내경12mm엑셀온돌파이프+
6mm온돌보드 + 난방전용 5kw 전기보일러
케비넷 문열림이 바닥과 약 100mm의
여유가 있으니 어떤 마루마감재를 해도 문제가 없을듯
기누전으로 인한 화재위험
잦은 교체로 인한 추가비용발생
매번 신경쓰고 관리불편
건식난방은 온수순환방식으로
기존바닥위에 온수패널을 깔고 온수패널 홈에 난방용
온돌파이프를 삽입한후 그 위에 온돌보드를
접착합니다
엑셀온돌파이프로 온수를 순환시킬 바닥난방전용
전기보일러를 설치 합니다.
사물함 캐비넷이 벽체쪽과 중앙부분에도 있지만
이 정도 현장구조에는 별다른 문제가 없어요.
샤워실을 사용하다보면 물기와 습기가 이 탈의실에도 영향을 미칠수 밖에 없음으로
시멘트 미장 속에 들어가는 난방방식이 아닌 비 온돌난방 미장 바닥위에
별도로 전기난방 제품을 설치한 경우는
물과 습기등으로 설치된 제품의 수명이 제 역활을
다 못하여 잦은 에러로 교체주기도 빨라지게되
비용도 더 많이 발생하게 될수 있습니다.
예스온 건식난방 과 보일러 가 설치되자
마루 장판 시공업체 가 준비 중 입니다.
보일러는 온수기능이 없는 바닥난방 전용의
전기보일러로 5kw용량으로 온도조절기와 보일러기기와 분리설치가 가능합니다
이 방식의 제품수명과 안전은?
바닥에는 습과 물에 강한 온수패널
난방코일,엑셀파이프 수명5~60년
6mm두께의 단단한 온돌보드 접착
전기보일러 수명은 일반적인 보일러기기 수명에 준한
약 10년
화재조심,불조심,불씨조심!
예스온 온수패널 제조/.생산, 판매, 건식난방, 전열온수관 전국시공, 보일러, 마루바닥재 판매/지원시공
예스온 고객센터 : 1533 - 0492