평택 고덕 건설 업체 누수탐지 요청~~ 상가 주택 3층~2층 계단 대리석이 젖는 누수 원인은? 직수 배관 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
평택 고덕에 위치한 건설 업체에서 며칠 전에 누수 문의를 주셨습니다
상가 주택 3층~2층 계단 대리석이 젖으면서 천장에서 물이 많이
떨어진다고 하면서 바로 누수탐지를 할수 있는지 물어보셔서 다음날
오전 시간에 가능하다고 했더니 그렇게 하라고 해서 다음날 오전 시간에
출동해서 상황을 보니까~~하루 이틀 사이에 물이 새서 그런 게 아니고
미세하게 물이 새서 오랜 시간 방치한 누수로 보였습니다 3층 계단 대리석이
검게 젖으면서 계단타고 조금씩 물 번짐으로 번져서 누수된 느낌입니다
제가 건물 주인께 언제부터 물이 새기 시작했냐고 물어보니 본인도 모른다고 하네요
어제 세입자가 연락을 줘서 알았다고 합니다 건물 주인이 본 건물에 거주를
하지 않아서 잘 모르는 것 같습니다 건축한지 2년이 조금 넘은 주택이라서
건설 업체에 연락을 하신 것 같습니다
어제 건물 주인과 같이 누수가 의심되는 3층 세대에 냉수/온수 배관에 누수
공압 테스트를 해보니 냉수쪽 배관에서 누수가 확인돼서 가스탐지로
누수 포인트 추적해서 보니까 세면기 밑에 직수 배관 누수를 찾아서
수리를 완벽하게 진행해 드렸습니다
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
상가 주택 3층~2층 계단 대리석이 젖으면서
2층 천장에서 물이 한방울씩 떨어지고 있습니다
계단 대리석이 검게 젖으면서 ~~ 계단 타고 오랜 시간 동안 번지고 있는 느낌입니다
건물 주인과 누수가 의심되는 3층 세대에 누수탐지를 진행했습니다
누수가 의심되는 3층 세대에 일단 온수쪽 배관부터 누수 공압 테스트를 해보니
전혀 공압 손실이 없습니다 온수 배관은 누수가 아니라는 판단입니다
직수(냉수) 배관에 누수 공압 테스트를 해보니 초반에는 공압 전혀 손실이 없어서
직수 배관도 누수가 아닌줄 알고 살짝 오진을 할 뻔했습니다 공압 손실이 조금씩 와서
수도꼭지 및 수전에 공압이 밀리는지를 꼼꼼하게 점검을 해보니 이건 분명 누수가
맞다는 생각에 누수탐지용 가스를 주입해서 바로 누수 포인트 추적했습니다
직수 배관에 누수탐지용 가스를 주입하고
가스 탐지기 센서로 누수 포인트 추적 중에 세면기 밑에 앵글밸브에서
누수 경보음이 울립니다
가스 탐지기가 누수 경보음 울리는 영상~~
타일 바닥을 굴착해서 가스 탐지기 센서를 대보니
바로 누수 경보음이 울립니다
누수 지점 맞습니다
바닥을 조금 더 굴착해서 보니까~~
수도 배관이 보이고 새는 소리도 들려서 비누 거품 물을 부어보니
거품이 보글~보글~~솟아올라옵니다
직수 배관이 누수되는 영상~~
타일 바닥을 굴착해서 직수 배관 누수를 정확히 찾았습니다
누수 원인은? 결속선(철사)으로 묶은 부분이 부식으로 삭으면서
배관에 대미지를 줘서 미세하게 누수가 됩니다
직수 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 직수 배관을 수리를 위해서 절단하고
아주 튼튼한 부속과 배관으로 연결해서 누수를 완벽하게 잡았습니다
누수되는 직수 배관을 수리 후~~ 다시 공압 테스트해서 2차 누수 여부와
배관 연결 부분에 비누 거품을 칠해서 기밀 유지도 꼼꼼하게 체크합니다
수리가 완벽하게 잘 돼서 새는 곳이 전혀 없고 2차 누수도 없습니다
이상으로 마무리합니다
타일 땜방은 건설 업체에서 하기로 했습니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다