저희 공장 천장에 크레인 440v 20ton 짜리가 설치되어 있는데요
제조사에서 제공하는 제원을 보니
Hoisting 17kw, Traversing 1.5kw, Travelling 2.2*2kw 이렇게 되어 있더라구요
그렇다면 이 크레인이 최대로 소비전력은 17+1.5+4.4=22.9kw (3가지 동작이 동시에 이루어지는 순간)로 보면 되는겁니까?
kw로 표기한 걸 보니 역률은 이미 계산되어 있는듯 한데 확신을 못하겠네요
첫댓글 천정크레인을 보시면 하나는상하이동용모타1대 좌우이동용모타1대 전후이동용모타2대가 보통 있더군요 능숙한 크레인조정자를 보니까 동시에 하는경우가 많으니까 최대소비전력은 22.9kw로 해야 하고요 전동기에는 역율까지 한것은 아니기에 주콘데샤에서 역율조정가능한 범위내에 있으면 별도로 설치안해도 되지만 만약 범위가 벗어난다 싶으면콘데샤를 부하가동시에 운용이되도록 하면 될것입니다 물론 용량결정은 다산에듀에서 배웟는데 지금은 가물가물해서요
댓글 감사합니다
첫댓글 천정크레인을 보시면 하나는상하이동용모타1대 좌우이동용모타1대 전후이동용모타2대가 보통 있더군요 능숙한 크레인
조정자를 보니까 동시에 하는경우가 많으니까 최대소비전력은 22.9kw로 해야 하고요 전동기에는 역율까지 한것은
아니기에 주콘데샤에서 역율조정가능한 범위내에 있으면 별도로 설치안해도 되지만 만약 범위가 벗어난다 싶으면
콘데샤를 부하가동시에 운용이되도록 하면 될것입니다 물론 용량결정은 다산에듀에서 배웟는데 지금은 가물가물
해서요
댓글 감사합니다